Тематический раздел > Розетки

Розетки трещат при поднесении к ним вилки прибора

<< < (36/49) > >>

megrad:
aspid_das ей и так хреново
согласен что электрик тупит
пусть поменяет ввод а потом всё остальное
если она не работает то кредит не дадут
судя по фото это не первый и не последний стояк в таком состоянии
за время Совеской власти мы как то отвыкли или вернее нас отучили что то делать
ведь управляющие компании жируют на наши деньги
за эти деньги любой до может всё сделать сам
но ни кто ни чего делать не желает
виним кого угдно только не себя
виноваты все кроме нас
ведь стояк выгорел по вине жильцов
в правилах предоставления услуг населению есть фраза
потребитель не имеет права сомовольно повышать потребляемую мощность
разрешённая мощность раньше 5 кВт
ввод 2,5 мм2 и хорошо если будет медь а то и аппв 2х2,5
пакетник на 6 а как они сейчас замечательно горят и взрываются
кто то заказывает щиты у Электрошамана а кого то денег даже на хлеб нет
понятно что помощь по преписке это бред
трудно объяснить если тебя не слышат
Вы сами писали что Ваша квартира работает на двух автоматах

aspid_das:

--- Цитата: megrad от 25.09.2013, 22:14:54 ---aspid_das ей и так хреново

--- Конец цитаты ---

Так я не усугубляю ее положение. Напротив, указываю пути наименьших затрат. Разве нет?
В технике так: нашел конкретные причины неисправности, устранил - неисправность ушла.
А наугад фрагменты проводки менять - это не путь профессионала.
Получается как у папуасов - принес жертву - вопрос решил.
Потратился неизвестно на что - авось поможет

megrad:

--- Цитата: aspid_das от 25.09.2013, 22:29:57 ---
--- Цитата: megrad от 25.09.2013, 22:14:54 ---aspid_das ей и так хреново

--- Конец цитаты ---

Так я не усугубляю ее положение. Напротив, указываю пути наименьших затрат. Разве нет?
В технике так: нашел конкретные причины неисправности, устранил - неисправность ушла.
А наугад фрагменты проводки менять - это не путь профессионала.
Получается как у папуасов - принес жертву - вопрос решил.
Потратился неизвестно на что - авось поможет

--- Конец цитаты ---
я же говорю советы по электрике ни кто не слышит

Белоснежка:
Отчет о проделанной работе. Провода поменяны на новые медные. Выяснилось, что есть у меня улюминевые под свет в комнате и на кухне.
Про автоматы: электрик сказал, что ввод должен быть сверху, а вывод снизу. У соседей якобы неправльно установлено. Поскольку провода там короткие и не дотягиваются, автоматы установлены в перевернутом виде. На одном автомате сидит тот самый алюминевый провод для света на кухне и в комнате. На другом все остальное.
Про ДИФ: УЗО вырубается. Сказал:"Значит где-то утечка тока и выяснить место можно только перелопатив всю проводку". Так что УЗО отключено, дабы был свет.
Он вскрыл орех. Сказал, что фаза смешана с нулем. Разделил провода, УЗО все равно вырубается.
Орех сломался, все провода опять скрутил обратно и замотал изолентой.
Проверил жужжащюю розетку. Сказал, что нормальная. При нем она почему-то не жужжала.
Как-то так.