Помогите с понижающим трансформатором!!!
Hager:
Господа, у меня проблема! Сгорели 2 понижающих трансформатора 220/36 v переменного. Трансформатор находится в блоке питания датчика осадков (БПДО) для метеостанции ССТ РТ-200 Теплоскат. В процессе работы (около 2 минут) появился сильный запах горелого и затем пошел дым, оплавился пластиковый корпус изделия. Запитан БПДО проводом сечения 1,5 квадрата, на выходе использовали 2 жилы из витой пары FTP 5 класса. Второй блок повторил участь первого, при замере на выходе было не 36, а 7,5 вольт. В теплое время датчик (TSP-02) не должен работать, он включается при температуре воздуха ниже +5 (за бортом +21), т.е. Трансформатор не был нагружен. Метеостанция и БПДО висят на отдельном автомате (c 16A), который запитан от 2й фазы (3-х фазная система), перегрузов и скачков не было. Что за херня могла произойти? Сгорели 2 блока из разных партий. ПОМОГИТЕ!
Hager:
Может поможет - на выходе до датчика провод сечением 0,5 квадрата, длина линии 20 метров, мощность нагревательного элемента 3,6 вт.
dcent25:
--- Цитата: Hager от 11.09.2013, 21:39:20 ---... при замере на выходе было не 36, а 7,5 вольт. ....Трансформатор не был нагружен. ....
--- Конец цитаты ---
Как же не был ?
При такой просадке!
Ищите короткое в схеме датчика .
Hager:
--- Цитата: Dcent25 от 11.09.2013, 22:54:25 ---
--- Цитата: Hager от 11.09.2013, 21:39:20 ---... при замере на выходе было не 36, а 7,5 вольт. ....Трансформатор не был нагружен. ....
--- Конец цитаты ---
Как же не был ?
При такой просадке!
Ищите кз в схеме датчика .
--- Конец цитаты ---
От датчика идут 4 провода : 2 сигнальных и 2 питания. Если при монтаже их перепутали? И может ли эта ситуация возникнуть из-за низкого сечения выходящего проводника?
SHTuZER:
Из-за маленького сечения не может. Дым и просадка напряжения говорит о чрезмерном потреблении тока во вторичной обмотке, т.е. в нагрузке БП что-то коротит. Не совсем КЗ, но рядом. Нужно проверять подключение датчика. Если перепутали сигнальные и питающие провода, такое возможно, но без схемы никто не скажет. Если подключение витой парой, нужно посмотреть не оплавились ли жилы витой пары.