Автор Тема: Нестабильная работа Днат 250 Вт.  (Прочитано 17982 раз)

Оффлайн freakpip

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • freakpip - ученик
Здравствуйте, на даче установлен комплект Днат 250: 1И250ДНаТ46-001УХЛ1 (Пра независимого исполнения в мет. корпусе). столкнулись с тем что после 3х-4х часов работы лампа тухнет на 2-3 минуты и потом разгорается вновь. при чем чем больше она работает тем меньше промежуток до затухания. Т.е. сначала через 3-4 часа потом через 2 потом почти через каждый час. При этом после нескольких затуханий лампа начинает мерцать и менять цвет с желто-оранжевого до почти теплого белого.
В доме имеется 2 независимые проводки, на той что поновее сидит много электроники: ноут, усилитель с акустической системой, микрушка, телек и все работает исправно (естественно ни кто не включает все сразу хотя бывает что работает почти все),
на второй днат, насос и остальное уличное освещение (пара простых ламп 40 Вт.). Вторая ветка проводки старая, алюминиевая но проверенная в местах соединения(2 распред. коробки).. часть ее проходит под фасадом дома и вскрывать, менять не хотелось бы, но если дело в ней то придется.
Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?
P.S. что то слышал про использование конденсаторов, тип обеспечиваю более стабильную работу ламп Днат.
Есть ли в них смысл и какие нужны?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Looking

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 19
  • Looking - ученик
    • E-mail
Re: Нестабильная работа Днат 250 Вт.
« Ответ #1 : 06.09.2013, 15:19:47 »
Новая лампа вам поможет)))
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....

Оффлайн freakpip

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • freakpip - ученик
Re: Нестабильная работа Днат 250 Вт.
« Ответ #2 : 06.09.2013, 16:13:02 »
Забыл сказать что весь комплект новый! работает неделю...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Нестабильная работа Днат 250 Вт.
« Ответ #3 : 06.09.2013, 16:28:55 »
проверить состояние контактов
либо дросель дохлый сдайте по гарантии
для чего используете
« Последнее редактирование: 06.09.2013, 16:38:26 от megrad »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн freakpip

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • freakpip - ученик
Re: Нестабильная работа Днат 250 Вт.
« Ответ #4 : 06.09.2013, 16:44:00 »
Что вы подразумеваете под старьем? контакты в распред коробках перекручивал, в них все нормально, возможно что то с проводкой под фасадом дома но соединений та быть не должно... Заменить проводку целиком весьма проблематично, но сделаю если придется... Хотелось отложить это хотя бы до следующего года..  Днат используем для досвета террасы/"зимнего сада" так как он идеально для этого подходит, планируем использовать его до октября. терасса застекленная, светильник открытый без активного охлаждения... Дело в том что я занимаюсь ландшафтным дизайном и использовал эти лампы много раз, до этого таких проблем не наблюдалось или решались заменой ламп при явной выработке ресурса (лампу уже пробовал менять)...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Нестабильная работа Днат 250 Вт.
« Ответ #5 : 06.09.2013, 18:51:22 »
на счёт старья первое описание попалось про уличное освещение а сейчас переходят на светодиоды
потом попалось описание про грибы в смысле для выращивания эти лампы используют
если это декоративная подсветка то может попробывать металлогалогеновые светильники
http://www.pallor.ru/projektori.html
может конечно и проводка попробуйте напряжение померить
но скорей всего это пусковое устройство выкабенивается
срок гарантии не истёк Вы пишите что недавно этот комплект преобрели
попробуйте поменять
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Looking

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 19
  • Looking - ученик
    • E-mail
Re: Нестабильная работа Днат 250 Вт.
« Ответ #6 : 06.09.2013, 20:13:45 »
Если с новой лампой такая же история, то дроссель меняете) пусковое на работу особо не влияет. А почему электронными не пользуетесь эпрами на днат лампы?
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Нестабильная работа Днат 250 Вт.
« Ответ #7 : 06.09.2013, 22:19:09 »
...Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить?...

Импульсное зажигающее устройство ИЗУ.
https://www.youtube.com/watch?v=EJaOPih7mWo





...P.S. что то слышал про использование конденсаторов, тип обеспечиваю более стабильную работу ламп Днат.
Есть ли в них смысл и какие нужны?
ЗАЧЕМ ДНАТу КОНДЕНСАТОР?
« Последнее редактирование: 06.09.2013, 22:36:37 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Нестабильная работа Днат 250 Вт.
« Ответ #8 : 06.09.2013, 22:59:15 »
попробуйте напряжение померить

Именно с этого я бы начал. Просадка по напруге может привести к нестабильной работе.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Ystinov83

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • Ystinov83 - ученик
Re: Нестабильная работа Днат 250 Вт.
« Ответ #9 : 07.09.2013, 01:30:37 »
Буквально недавно случай был правда Светильник целиком был куплен. Так там проблема в металле контакта в патроне была. При работе центральный контакт нагревался а поскольку пружинки не было (что весьма странно) нарушался контакт. Определили после недельной свистопляски. Там на лампе от искрения потемнения появились меняли патрон и все ОК.
В спорах рождается истина....