Автор Тема: re+дсуп  (Прочитано 14976 раз)

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: re+дсуп
« Ответ #10 : 06.09.2013, 16:38:10 »
p.s. Это ПУЭ сам черт не разберет.:))
Если чёрт не разберёт ПУЭ, то смотрите другие доки, например, ГОСТ Р 50571.5.54-2011
"543 Защитные проводники
543.1 Минимальное сечение
543.1.1 Сечение любого защитного проводника должно удовлетворять условиям автоматического отключения питания в соответствии с требованиями МЭК 60364-4-41 (подраздел 413.1) и должно обеспечивать стойкость к протеканию токов короткого замыкания."
А далее про выбор сечения по таблицам или расчётные формулы, если табличные данные не нравятся... ;)

Хотя и ПУЭ довольно понятно излагают про защитный проводник вне кабеля... точнее про проводник ОСУП, коим и является проводник РЕ от ГЗШ до ДСУП.
Цитировать
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
« Последнее редактирование: 06.09.2013, 16:40:02 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: re+дсуп
« Ответ #11 : 06.09.2013, 18:55:03 »
Таким образом при вводе сечением 70мм,проводник от ГЗШ до шины КУП должен быть от 6мм до 25мм(медных)? Я правильно понял?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: re+дсуп
« Ответ #12 : 06.09.2013, 18:58:46 »
У Вас что, в дом заходит медь 70 мм2?
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: re+дсуп
« Ответ #13 : 06.09.2013, 19:06:27 »
У Вас что, в дом заходит медь 70 мм2?
НЕТ,эТО НЕ ДОМ,А ПРЕДПРИЯТИЕ
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: re+дсуп
« Ответ #14 : 06.09.2013, 19:43:15 »
всё таки сколько партизан это что комната отдыха
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: re+дсуп
« Ответ #15 : 06.09.2013, 20:43:02 »
Таким образом при вводе сечением 70мм,проводник от ГЗШ до шины КУП должен быть от 6мм до 25мм(медных)? Я правильно понял?
И причем сдесь партизаны,я ж ответил.
У Вас что, в дом заходит медь 70 мм2?
НЕТ,эТО НЕ ДОМ,А ПРЕДПРИЯТИЕ
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: re+дсуп
« Ответ #16 : 06.09.2013, 21:02:09 »
НА ВТОРОЙ СТРАНИЦЕ ПОЭТОМУ И ПАРТИЗАНЫ
ЗАДАЁТЕ вопрос БУДЬТЕ ДОБРЫ весь список
если это предприятие то там должна идти заземляющая полоса
кстати что за предприятие и какой корпус или блок
если цех это одно если админ корпус то другое
должно быть два заземления первое со щита до потребителя
 второе так называемое видимое до коробки гзш
мин 10 мм 2 по меди либо зазем полосой 4х40
« Последнее редактирование: 06.09.2013, 21:05:33 от megrad »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: re+дсуп
« Ответ #17 : 06.09.2013, 21:24:04 »
Это типа прачечного корпуса при больнице,в нем установлены стир,машины,центрифуги,ванны и мойки,полосы никакой нет, вот и надо сделать правильный ДСУП,а я не врублюсь в описание в пуэ,вот и спрашивал проводник ОСУП(от гзш до куп) какого сечения должен быть при вводе 70мм,  я так понял не менее 6мм и можно не более 25мм,это значит при таком сечении вводного кабеля можно ли проложить 6мм?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: re+дсуп
« Ответ #18 : 07.09.2013, 00:23:38 »
странно в прачечной и нет полосы
тоды дополнительно 6мм2 и коробку дсуп взять нулевую шину по количеству потребителей + запас
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: re+дсуп
« Ответ #19 : 07.09.2013, 06:35:34 »
megrad а эта полоса и есть ОСУП или ДСУП?
она должна проходить по периметру помещения,и что она должна обьединять только СПЧ?,обьясните или ткните в ПУЭ.
электрофорум, форум электриков