Мужики подскажите имеет ли право такая схема на жизнь

http://gifok.net/image/KGRV
ftp://http://gifok.net/images/2013/09/05/aJXxd.jpg

от ВРУ до места соединения проводник проложен круглая сталь,потом идет медь.

и можно ли объединять ДСУП с RE ,или нужно прокладывать отдельными проводниками?
« Последнее редактирование: 05.09.2013, 15:08:26 от Slava66 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: re+дсуп
« Ответ #1 : 05.09.2013, 19:51:59 »
А водопроводные трубы и  водяной регистр сушилки для полотенец?

Dcent25

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: re+дсуп
« Ответ #2 : 05.09.2013, 20:25:36 »
А водопроводные трубы и  водяной регистр сушилки для полотенец?
Нее,это понятно ,вопрос то в чем можно ли заземление от ЭО соединять с ДСУП на ванны и мойки ,и это все на одном проводнике от шины ГЗШ?
или надо всетаки тянуть для ванн отдельный провод от ГЗШ?
Тут так было сделано ,видно чтоб не тянуть проводник ДСУП к КУП,ВЗЯЛи и заземлили ванны к защитному заземлению которое шло к бойлеру и центрифуге..
помнится вроде заземление от розеток в ванной тоже подлежит соединению в КУП с ДСУП.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: re+дсуп
« Ответ #3 : 05.09.2013, 20:56:17 »
Запрещено выполнять местное уравнивание потенциалов, пока не переведут электроустановку дома с системы заземления TN-C на TN-C-S или T-S. ПУЭ, п. 7.1.88. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
цитата
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=как+сделать+дсуп
« Последнее редактирование: 05.09.2013, 21:03:08 от megrad »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: re+дсуп
« Ответ #4 : 05.09.2013, 21:31:32 »
Ну она как бы переведена на  TNCS. , почти ко всему ЭО протянута отдельная RE,

а что по моему вопросу надо к центрифуге и бойлерам тянуть собственное заземление? точнее протянуть к КУП и повторно соединить  все СПЧ  и ОПЧ?
так как ДСУП была присоединена к ЗАЩИТНОМУ заземлению.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: re+дсуп
« Ответ #5 : 05.09.2013, 23:13:56 »
а что по моему вопросу надо к центрифуге и бойлерам тянуть собственное заземление?
По Вашему вопросу. От щита с ГЗШ (или с шины РЕ, если оная выполняет функции ГЗШ) должен быть проложен проводник к шине ДСУП, сечением не менее фазного. К шине ДСУП должны быть подсоединены все "железяки", находящиеся в рассматриваемом помещении. Кроме того, к этой же шине должны дополнительно подключаться защитные проводники розеток помещения, не исключая их подключения к защитному проводнику (РЕ) групповой линии.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: re+дсуп
« Ответ #6 : 06.09.2013, 08:55:50 »
От щита с ГЗШ (или с шины РЕ, если оная выполняет функции ГЗШ) должен быть проложен проводник к шине ДСУП, сечением не менее фазного.

пардон, уточните какого фазного?который на вводе?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: re+дсуп
« Ответ #7 : 06.09.2013, 11:43:28 »
ДА
если ввод 6 мм2 то и земля долхна быть не менее 6 мм2

Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
 Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
 Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

Согласно ПУЭ 7, п.1.7.113 сечение заземляющего проводника должно соответсвовать п.1.7.126.


электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: re+дсуп
« Ответ #8 : 06.09.2013, 14:51:48 »

[/quote]
От щита с ГЗШ (или с шины РЕ, если оная выполняет функции ГЗШ) должен быть проложен проводник к шине ДСУП, сечением не менее фазного.

чтото не разберу,если к шине ДСУП не менее фазного,(на вводе 70мм),что кидать 70 квадратов,?и может ли он (проводник для ДСУП) входить в состав какогото кабеля, ?? точно знаю надо 6мм до шины ДСУП.
p.s. Это ПУЭ сам черт не разберет.:))
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: re+дсуп
« Ответ #9 : 06.09.2013, 16:25:12 »
на квартиру каким сечением ввод
электрофорум, форум электриков