Тематический раздел > Электрооборудование
схемa регулирования напряжения генератора
(1/1)
Dmitry:
Пожалуйста, объясните схему..
эта схема регулирует напряжение генератора, используя напряжения и обратную связь тока компандирования амплитуда-фаза..
Токовые обмотки трансформатора возбуждения PRI.2 включены в выходную цепь синхронного генератора. При увеличении нагрузки ток возрастает, поэтому возрастает напряжение на вторичных обмотках SEC. С них через трехфазный мостовой выпрямитель это напряжение через щетки и контактные кольца подается на роторную обмотку генератора.
Какую роль играют реакторы, конденсаторы и PRI.1 ???
dcent25:
--- Цитата: Dmitry от 29.08.2013, 19:50:57 ---...Какую роль играют реакторы, конденсаторы и PRI.1 ???
--- Конец цитаты ---
При запуске без нагрузки ,реактор и PRI.1,являются токовой нагрузкой ,для стабилизации регулировки на холостом ходу.
При отключении нагрузки(резком снятии ),при работающем генераторе ,реактор и конденсаторы стабилизируют напряжение на выходе генератора(не дают ему резко возрасти).
Aлександр:
--- Цитата: Dmitry от 29.08.2013, 19:50:57 ---
Какую роль играют реакторы, конденсаторы и PRI.1 ???
--- Конец цитаты ---
Резонансная цепочка - при достижении 45-47% частоты дают "бросок" тока, что вызывает увеличение магнитного потока в магнитном усилителе, и ЭДС вырабатывавшаяся от остаточной намагниченности, переходит в режим получения напряжения по цепям обратной связи в обмотках возбуждения генератора.
Экзаменационный вопрос на выпускных экзаменах судовых электромехаников, частенько студенты про эту цепочку забывают...
к стати, после преодоления частоты в 45-47% от номинальной, сопротивление цепочки увеличивается и на систему возбуждения генератора влияния не оказывает, и по совместительству может работать как фильтр радиопомех, на гармонических частотах кратных тех же 45-47