Автор Тема: Залипают пускатели при пуске электродвигателя 37 кВт.  (Прочитано 38970 раз)

Оффлайн Валерий

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Валерий - ученик
    • E-mail
Залипает на сколько пускатель?
Когда, в момент отключения не срабатывает или переключения со звезды на ТРК?
как залипает, поздно отключается или вообще слипаются или на отключение не реагирует?
Залипает 1 или все или по очереди?
ПМ12-125150
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Это новое оборудование ?
    и  такие проблемы с начала эксплуатации ?
 Кто разрабатывал схему или вы получили готовый шкаф ?
  По схеме. У вас  сначала собирается звезда.
 потом срабатывает линейный.
 потом переходит со звезды на треугольник
 Предлагаю переделать схему;
 1 -  линейный
 2-  звезда
 3  переход на  треугольник.
 Есть типовые схемы.
 В предыдущем посте я давал ссылку на схемы. это я собирал
http://www.moeller.ru/wiringmanual/wiring_man_ru.pdf 
это еще одна ссылка
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Переделать схему возможно только, если все контакторы одного размера. Часто контактор звезды - на меньший ток, чем линейный и треугольник. Это так, на всякий случай.
Кроме того, не понимаю, что это может дать. Вот "помывка" сопрягающихся плоскостей магнитопрводов (от клейких наслоений) контакторов - может ускорить их отпускание и, тем самым, предотвратить приваривание. ИМХО.
« Последнее редактирование: 01.08.2013, 11:05:05 от sergey67 »
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail

 
  Часто контактор звезды - на меньший ток, чем линейный и треугольник. Это так, на всякий случай.   ----  это мы знаем
 Я предлагал не контакторы местами менять а переделать цепи управления.использовать типовые схемы  В которых данного недостатка нет.
 Есть защита от затянувшегося пуска . Если не  произошло переключение со звезды на тр-к .Двигатель      вообще отключается
« Последнее редактирование: 02.08.2013, 09:42:56 от moshkarow »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Вот "помывка" сопрягающихся плоскостей магнитопрводов (от клейких наслоений) контакторов - может ускорить их отпускание и, тем самым, предотвратить приваривание. ИМХО.
+1 Часто магнитопроводы, внутри пускателей, с завода покрыты смазкой (возможно солидолом). При этом смазка создаёт эффект склеивания поверхностей магнитопровода и такой пускатель сразу не отключается, даже при снятии напряжения с катушки.
Эффективный метод борьбы - разборка пускателя и полное удаление, сухой ветошью, любых отложений на магнитопроводе и сопрягающихся поверхностях пускателя.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн olegator

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • olegator - ученик
Увеличьте сечение питающего кабеля, происходит потеря напряжения.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
дело в том что вы применили реле времени с переключающим контактом.
настоящее реле  предназначенное для работы звезда-треугольник работает по схеме
 звезда-пауза-треугольник
 можно решить проблему установив  промежуточное реле
 реле времени при включении на треугольник включает промежуточное реле
 контакт промежуточного реле включает контактор треугольника
электрофорум, форум электриков