Установка пускателя МК 1-20УЗБ

<< < (2/2)

Rocket:

--- Цитата: paylov от 29.08.2013, 19:34:19 ---на вертикальную плоскость ! Меня убеждают в том что горизонтально устанавливать нельзя ? Хотя запрета на такую установку я нигде не могу найти! Тем более ставили не раз такие контакторы горизонтально никто не жаловался , а тут наладчик старый волк уже мне доказывает что так нельзя пусть оно работает но так нельзя и пипец!

--- Конец цитаты ---

Нашёл, что-то на подобии справочных данных по пускателям МК:
http://www.laborant.ru/eltech/07/1/3/03-97.htm
" Рабочее положение в пространстве на вертикальной установочной плоскости, допустимое отклонение от рабочего положения не более 15°, а контакторов МК2-20Б - не более 5° в любую сторону. "
Там же на рисунках можно посмотреть положение пускателя в пространстве и разметку отверстий под его установку.

"никто не жаловался" - довольно спорное утверждение, постоянно сталкиваюсь с тем что приходиться переделывать за кем-то работу или устранять последствия, а виновные поди считают что всё сделали хорошо раз хозяева им не звонят. Это я так, к слову, без обид. :)