Электрификация > Общий электротехнический форум
как соединить узо с тремя автоматами
megrad:
тады не диф а узо на 300 мА так называемое противопожарное
а почему не узм
отправлю Вас на сайт Электрошамана
http://cs-cs.net/silovoj-shhitok-pod-zakaz
http://cs-cs.net/putevoditel
aspid_das:
--- Цитата: krepish от 27.08.2013, 20:55:30 ---Хотел использовать размножительные клеммы
--- Конец цитаты ---
Это в сексшопе. В электротоварах не найдете. Шинная разводка она называется правильно,
или гребенчатая шинка еще называют. Вам хорошо найти двухполюсную, на узо,
а на автоматы обычную 1Р.
megrad:
мона кросс модуль или Распределительный блок BRU
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe956.html
sergey_sav®:
--- Цитировать ---Схема такая: входной дифавтомат, от него идут 4 УЗО, от каждого УЗО идет по 3 автомата.
--- Конец цитаты ---
Вариант доступный всем:
От вводного дифавтомата фазный проводник к фазному контакту первого УЗО, от него ко второму, третьему... И так же для нулевого провода.
Перемычки можно выполнить проводом ПВ1 4 или 6 мм2. Можно выполнить проводом ПВ3 с опрессовкой НШВИ и НШВИ2.
От выходной фазной клеммы УЗО проводник к нижестоящим автоматам подключить способом, описанным выше. С нулевой выходной клеммы каждого УЗО проводник подключить к своей нулевой шинке (на 6 отв.) на изоляторе, к этой шинке подключаются отходящие линии (нулевые рабочие проводники), которые находятся под защитой этого УЗО.
Вариант доступный, но не всем... Применить названные ранее двухфазные гребёнки для подключения УЗО. К сожалению они не валяются на каждом прилавке и у многих продавцов являются заказной позицией. Для подключения автоматов применить однофазные гребёнки.
ЗЫ. Если применить автоматы 2Р или 1Р+N, то отпадает необходимость в нулевых шинках после УЗО. Можно использовать только гребёнки 2Р.
megrad:
--- Цитата: sergey_sav® от 28.08.2013, 00:36:20 ---
--- Цитировать ---Схема такая: входной дифавтомат, от него идут 4 УЗО, от каждого УЗО идет по 3 автомата.
--- Конец цитаты ---
Вариант доступный всем:
От вводного дифавтомата фазный проводник к фазному контакту первого УЗО, от него ко второму, третьему... И так же для нулевого провода.
Перемычки можно выполнить проводом ПВ1 4 или 6 мм2. Можно выполнить проводом ПВ3 с опрессовкой НШВИ и НШВИ2.
От выходной фазной клеммы УЗО проводник к нижестоящим автоматам подключить способом, описанным выше. С нулевой выходной клеммы каждого УЗО проводник подключить к своей нулевой шинке (на 6 отв.) на изоляторе, к этой шинке подключаются отходящие линии (нулевые рабочие проводники), которые находятся под защитой этого УЗО.
Вариант доступный, но не всем... Применить названные ранее двухфазные гребёнки для подключения УЗО. К сожалению они не валяются на каждом прилавке и у многих продавцов являются заказной позицией. Для подключения автоматов применить однофазные гребёнки.
ЗЫ. Если применить автоматы 2Р или 1Р+N, то отпадает необходимость в нулевых шинках после УЗО. Можно использовать только гребёнки 2Р.
--- Конец цитаты ---
перемычки должны быть непрерывными
с автоматоми тоже выход но щиток увиличется в разы зато не каких шин кроме земли