Автор Тема: как соединить узо с тремя автоматами  (Прочитано 25396 раз)

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Цитировать
перемычки должны быть непрерывными
Если это РЕ, на фазных главное качество контакта и сечение проводника, НШВИ и НШВИ2 с этим прекрасно справляются :)
Цитировать
с автоматоми тоже выход но щиток увиличется в разы зато не каких шин кроме земли
А вот нулевой проводник прерывать автоматом не рекомендуется, к тому же на УЗО и дифы лутше делать отдельные проводники от нулевой шины, уравнивание потенциалов тоже никто еще не отменял- жизнь одна, зачем ей рисковать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
перемычки должны быть непрерывными
при опресовки берётся наконечник большего диаметра и запресовываются оба провода
два провода под один автомат не рекомендуют
лучше поставить кросс модуль
при аварии
перемычки с разрывом : все дальнейшие на всех последующих пропадёт питание
перемычки без разрыва : выйдет из строя один автомат
Вы сами сказали про хороший контакт  два раздельных провода в клемме автомата могут такой сконтакт не дать
сколько бы их хорошо не протягивали
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Цитировать
НШВИ2
Посмотри. :)
Цитировать
при аварии
перемычки с разрывом : все дальнейшие на всех последующих пропадёт питание
перемычки без разрыва : выйдет из строя один автомат
Если не трогать контакт сгоревшего автомата - то как пропадет питание?До появления импортных прибанбасов ;D всегда шлифовали автоматы, и никак это на работоспособность не влияло.
« Последнее редактирование: 28.08.2013, 13:43:56 от михал палыч »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
...
перемычки должны быть непрерывными
с автоматоми тоже выход но щиток увиличется в разы зато не каких шин кроме земли
1. нет в нормативке такого требования, но всёже речь шла о НШВИ2
2. для справки6 в "природе" существуют автоматы 1Р+N, занимающие 1 модуль

А вот нулевой проводник прерывать автоматом не рекомендуется, к тому же на УЗО и дифы лутше делать отдельные проводники от нулевой шины, уравнивание потенциалов тоже никто еще не отменял- жизнь одна, зачем ей рисковать.
Кто не рекомендовал прерывать автоматом нулевой провод, если речь шла о двухполюсниках?
Каюсь, но не смог уловить связь уравнивания потенциалов и рассматриваемого вопроса о подключении УЗО, дифов и автоматов...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
...
перемычки должны быть непрерывными
с автоматоми тоже выход но щиток увиличется в разы зато не каких шин кроме земли

1. нет в нормативке такого требования, но всёже речь шла о НШВИ2
2. для справки6 в "природе" существуют автоматы 1Р+N, занимающие 1 модуль

с теорией у меня напряг
вот хорошая статья про соеденение
http://zakatayrukava.ru/stroitelstvoiremont/elektrosnabzhenie/30-podklyuchenie-avtomatov.html
однодиновые автоматы существуют но тогда однозначно нуно крос модуль
стандартную шину не поставишь
клемы уменьшины так что с перемычками тоже гемор будет
НШВИ2 для них требуется пресс мона и плоскогубцами обжать но будет ненадёжно
мона облудить многожилку но опять гемор
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
с теорией у меня напряг
вот хорошая статья про соеденение
Какой смысл в качестве "теоретического" аргумента приводить ссылку на статью с другого ресурса?...

Цитировать
однодиновые автоматы существуют но тогда однозначно нуно крос модуль
Абсолютно никакой прямой зависимости нет, делаете соединения любым доступным способом.

Цитировать
НШВИ2 для них требуется пресс мона и плоскогубцами обжать но будет ненадёжно
А  кто-то предлагал "колхозить"?... Применение клемм предполагает опрессовку не пассатижами, а клещами.
Не заметил, чтобы кто-то предложил применить пайку и залуживание не паяльником, а спичками или зажигалкой... :D
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Цитировать
Кто не рекомендовал прерывать автоматом нулевой провод, если речь шла о двухполюсниках?
Правильней будет так:
Цитировать
461.2 В системах TNС нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TNS отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается.
Цитировать
Каюсь, но не смог уловить связь уравнивания потенциалов и рассматриваемого вопроса о подключении УЗО, дифов и автоматов...
Сам не могу,загнул так загнул :'( ;DНо мое ИМХО Новый щиток без нулевой шины-нонсенс.
Цитировать
клемы уменьшины так что с перемычками тоже гемор будет
Обычно уменьшаются нулевые их можно завести отдельно от шины, сами клеймы разносятся по высоте
Цитировать
НШВИ2 для них требуется пресс мона и плоскогубцами обжать но будет ненадёжно
Если постояно ведутся работы , то имеет смысл приобристи пресс-клещи, стоимость небольшая, конечно в зависимости от сечения и производителя
Цитировать
стандартную шину не поставишь
А что входит в понятие стандартное.Для каждой марки автоматов каждый нормальный  производитель изготовляет свои шины, применение шин других производителей не приводит не к чему хорошему.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
Правильней будет так:...
Не спорю с этим, тем более, что к рассматриваемой схеме этот пункт не имеет никакого отношения...  ;D
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Какой смысл в качестве "теоретического" аргумента приводить ссылку на статью с другого ресурса?...

просто хорошо расписано

Цитировать
однодиновые автоматы существуют но тогда однозначно нуно крос модуль
Абсолютно никакой прямой зависимости нет, делаете соединения любым доступным способом.

кто против был задан вопрос как лучше

Цитировать
НШВИ2 для них требуется пресс мона и плоскогубцами обжать но будет ненадёжно
А  кто-то предлагал "колхозить"?... Применение клемм предполагает опрессовку не пассатижами, а клещами.
Не заметил, чтобы кто-то предложил применить пайку и залуживание не паяльником, а спичками или зажигалкой... :D

я про то что если надо собрать один щит раз в пятилетку то накой пресс
если каждую неделю то надо собрать хороший набор инструментов
был задан вопрос как лучше соеденить у всех своё мнение и нароботки
пусть автор сам выберет

Цитировать
клемы уменьшины так что с перемычками тоже гемор будет
Обычно уменьшаются нулевые их можно завести отдельно от шины, сами клеймы разносятся по высоте
я вообщето про автоматы если он занимает 2дин место
то мона запихнуть в него 25 мм2
если он занимает 1дин место то максимум мона запихнуть 6 мм2

Цитировать
стандартную шину не поставишь
А что входит в понятие стандартное.Для каждой марки автоматов каждый нормальный  производитель изготовляет свои шины, применение шин других производителей не приводит не к чему хорошему.
[/quote]
вот стандартные размеры шин для всех автоматов
http://www.corumtrade.ru/goods/shiny-soedinitelnye-tipa-pin-shtyr-i-fork-vilka-iek
согласен что ставить надо по фирме лучше соеденяется

[/quote]Правильней будет так:
Цитировать
461.2 В системах TNС нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TNS отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется.
Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается.

то есть нулевой РАБОЧИЙ мона
Цитировать
Новый щиток без нулевой шины-нонсенс.
а она  нужна один раз при новом подключении
в квартирный щиток ни кто больше не полезет
мона накрайняк если деньги есть резерв оставить
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Неразрывная перемычка конечно качество лучше, но уж очень стремно выглядит чисто внешне.
И чем толще провод, тем труднее так сделать. Кроме того в многофазке я отгибаю перемычки
под прямым углом так, чтобы они друг друга не касались. Здесь это очень сложно.
Шлейфить нет ничего страшного, только провод одного диаметра и хорошо протягивть.
И конечно не больше двух под одну клемму.
Кросс тоже можно, только куча проводов портит внешний вид и щит получается громоздким.
А вот шина - отсутсвие шлейфа, минимум проводов, а это качество. Механически связывает
группу автоматов. Ну и внешний вид не последнее дело.
электрофорум, форум электриков