Автор Тема: как соединить узо с тремя автоматами  (Прочитано 25458 раз)

Оффлайн krepish

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • krepish - ученик
    • E-mail
Здравствуйте. Вопрос в следующем. Монтирую распределительный щиток. Схема такая: входной дифавтомат, от него идут 4 УЗО, от каждого УЗО идет по 3 автомата. Не пойму как подключить от дифавтомата 4 УЗО и от УЗО автоматы. То есть как впихнуть 4 провода в один разъем дифавтомата и по три провода в каждое УЗО. Хотел использовать размножительные клеммы, но в магазинах про них ничего не знают. Можно ли использовать клеммики Ваго или подскажите из практики как это делается
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
ввод на 220 или 380
взять однофазную шинку
http://elektrobazar.lg.ua/product-1675539-odnofaznaya-soedinitelnaya-mednaya-shina-dlya-avtomatov.aspx
 а зачем на вводе диф
электрофорум, форум электриков

Оффлайн krepish

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • krepish - ученик
    • E-mail
Ввод на 220. Дифавтомат 40А на 300мА. Остальные УЗО на 30мА
электрофорум, форум электриков

Оффлайн krepish

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • krepish - ученик
    • E-mail
Насчет гребенчатой шины уже думал. Может и правда на ней остановлюсь. А еще какие варианты есть?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Зачем диф. автомат на 0.3А? Уже при 0.1 убъет. Можно через скрутки сделать с обжимом и изоляцией термоусадочной трубкой. Где-то здесь на форуме даже фотки кто-то выкладывал.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
тады не диф а узо на 300 мА так называемое противопожарное
а почему не узм
отправлю Вас на сайт Электрошамана
http://cs-cs.net/silovoj-shhitok-pod-zakaz
http://cs-cs.net/putevoditel
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Хотел использовать размножительные клеммы

Это в сексшопе. В электротоварах не найдете. Шинная разводка она называется правильно,
или гребенчатая шинка еще называют. Вам хорошо найти двухполюсную, на узо,
а на автоматы обычную 1Р.

электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
мона кросс модуль или  Распределительный блок BRU
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe956.html
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
Схема такая: входной дифавтомат, от него идут 4 УЗО, от каждого УЗО идет по 3 автомата.

Вариант доступный всем:
От вводного дифавтомата фазный проводник к фазному контакту первого УЗО, от него ко второму, третьему... И так же для нулевого провода.
Перемычки можно выполнить проводом ПВ1 4 или 6 мм2. Можно выполнить проводом ПВ3 с опрессовкой НШВИ и НШВИ2.
От выходной фазной клеммы УЗО проводник к нижестоящим автоматам подключить способом, описанным выше. С нулевой выходной клеммы каждого УЗО проводник подключить к своей нулевой шинке (на 6 отв.) на изоляторе, к этой шинке подключаются отходящие линии (нулевые рабочие проводники), которые находятся под защитой этого УЗО.
Вариант доступный, но не всем... Применить названные ранее двухфазные гребёнки для подключения УЗО. К сожалению они не валяются на каждом прилавке и у многих продавцов являются заказной позицией. Для подключения автоматов применить однофазные гребёнки.

ЗЫ. Если применить автоматы 2Р или 1Р+N, то отпадает необходимость в нулевых шинках после УЗО. Можно использовать только гребёнки 2Р.
« Последнее редактирование: 28.08.2013, 00:38:30 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Цитировать
Схема такая: входной дифавтомат, от него идут 4 УЗО, от каждого УЗО идет по 3 автомата.

Вариант доступный всем:
От вводного дифавтомата фазный проводник к фазному контакту первого УЗО, от него ко второму, третьему... И так же для нулевого провода.
Перемычки можно выполнить проводом ПВ1 4 или 6 мм2. Можно выполнить проводом ПВ3 с опрессовкой НШВИ и НШВИ2.
От выходной фазной клеммы УЗО проводник к нижестоящим автоматам подключить способом, описанным выше. С нулевой выходной клеммы каждого УЗО проводник подключить к своей нулевой шинке (на 6 отв.) на изоляторе, к этой шинке подключаются отходящие линии (нулевые рабочие проводники), которые находятся под защитой этого УЗО.
Вариант доступный, но не всем... Применить названные ранее двухфазные гребёнки для подключения УЗО. К сожалению они не валяются на каждом прилавке и у многих продавцов являются заказной позицией. Для подключения автоматов применить однофазные гребёнки.

ЗЫ. Если применить автоматы 2Р или 1Р+N, то отпадает необходимость в нулевых шинках после УЗО. Можно использовать только гребёнки 2Р.
перемычки должны быть непрерывными
с автоматоми тоже выход но щиток увиличется в разы зато не каких шин кроме земли
электрофорум, форум электриков