Схема такая: входной дифавтомат, от него идут 4 УЗО, от каждого УЗО идет по 3 автомата.
Вариант доступный всем:
От вводного дифавтомата фазный проводник к фазному контакту первого УЗО, от него ко второму, третьему... И так же для нулевого провода.
Перемычки можно выполнить проводом ПВ1 4 или 6 мм2. Можно выполнить проводом ПВ3 с опрессовкой НШВИ и НШВИ2.
От выходной фазной клеммы УЗО проводник к нижестоящим автоматам подключить способом, описанным выше. С нулевой выходной клеммы каждого УЗО проводник подключить к своей нулевой шинке (на 6 отв.) на изоляторе, к этой шинке подключаются отходящие линии (нулевые рабочие проводники), которые находятся под защитой этого УЗО.
Вариант доступный, но не всем... Применить названные ранее двухфазные гребёнки для подключения УЗО. К сожалению они не валяются на каждом прилавке и у многих продавцов являются заказной позицией. Для подключения автоматов применить однофазные гребёнки.
ЗЫ. Если применить автоматы 2Р или 1Р+N, то отпадает необходимость в нулевых шинках после УЗО. Можно использовать только гребёнки 2Р.