Электрификация > Общий электротехнический форум
Заземлитель
Skeptik:
Всем привет.
Начитался и перечитался про это заземление.
Все как один с одной бумажки переписывали, инкубатор плагиата короче.
Но вот одной вещи не в одной статье не нашёл.
Меня интересует в каких местах можно (или рекомендуется) а в каких запрещено (или не рекомендуется) устанавливать заземлитель, и чем это обосновано с точки зрения электробезопасности?!
sergey67:
Всё, что не запрещено, - разрешено! © :D
Skeptik:
--- Цитата: sergey67 от 26.08.2013, 16:05:43 ---Всё, что не запрещено, - разрешено! © :D
--- Конец цитаты ---
то-есть делай где хочешь, под детской кроваткой, под ванной, посреди кухни?
Парни будьте серьёзней, я не в курсе, потому и спрашиваю, очень хочется этот момент знать.
megrad:
первый раз слышу что заземление это плохо
когда на Кольском полуострове для шахты понадобилось заземление там просто нагрузили баржу металлом
и утопили лучше заземлителя не было
заземление должно отвечать одному главному параметру
При подключении локального заземления к нейтрали трансформатора / генератора в системе TN суммарное сопротивление заземления (локального + всех повторных + заземления трансформатора / генератора) должно быть не более 4 Ом (ПУЭ 1.7.101). Данное условие выполняется без каких-либо дополнительных мероприятий при правильном заземлении источника тока (трансформатора либо генератора)
http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/zazemleniye-ustroystvo-kontura-zazemleniya-v-dome/
http://www.zandz.ru/soprotivlenie_zazemleniya.html
http://el-line.ru/articles_kontur_zaz.shtml
всегда делали контур заземления на расстоянии 2 м от дома
молезащитный контур 4 м от дома
чем массивней объект тем массивней должен быть заземляющий контур
контур желательно делать вне помещений чтобы его проще было контролировать
Skeptik:
--- Цитата: megrad от 26.08.2013, 20:22:06 ---первый раз слышу что заземление это плохо
когда на Кольском полуострове для шахты понадобилось заземление там просто нагрузили баржу металлом
и утопили лучше заземлителя не было
заземление должно отвечать одному главному параметру
При подключении локального заземления к нейтрали трансформатора / генератора в системе TN суммарное сопротивление заземления (локального + всех повторных + заземления трансформатора / генератора) должно быть не более 4 Ом (ПУЭ 1.7.101). Данное условие выполняется без каких-либо дополнительных мероприятий при правильном заземлении источника тока (трансформатора либо генератора)
http://www.builderclub.com/statyi/inzhenernye-sistemy/zazemleniye-ustroystvo-kontura-zazemleniya-v-dome/
http://www.zandz.ru/soprotivlenie_zazemleniya.html
http://el-line.ru/articles_kontur_zaz.shtml
всегда делали контур заземления на расстоянии 2 м от дома
молезащитный контур 4 м от дома
чем массивней объект тем массивней должен быть заземляющий контур
контур желательно делать вне помещений чтобы его проще было контролировать
--- Конец цитаты ---
Мне не нужны ваши фантазии, я сам фантазёр! Слова такие как "всегда делали", "мой дед так делал" и т.п. оставьте господа при себе, это слова безмозглых халтурщиков.
Навигация