Тоесть реле работает как выключатель? Еще момент, С противоположной стороны есть еще один контакт А1 или А2 (точно не помню). Он зачем? С него кажется ноль на Тэны уходит?
все верно, как выключатель, но его контакты не рассчитаны на большие токи, обычно максимум 16 ампер
поэтому применяют контактор с более мощными контактами, к которым можно подключить гораздо большую нагрузку
даже если ТЭН или иная нагрузка по мощности подходят к контакту термостата, то все равно лучше применять контактор, т.к. в случае короткого замыкания в нагрузке, могут выйти из строя контакты термореле и придется менять дорогой относительно контактора, терморегулятор
контакты катушки A1 и A2 расположены с разных сторон, иногда как уже было сказано, для удобства монтажа делают один из контактов (кажется А2) с двух сторон контактора
ноль, лучше брать с силовой части электроустановки и если используются не все силовые контакты (
1 L1;
3 L2;
5 L3), можно подключить через них, если нагрузка на 220 Вольт
на указанном контакторе и на других тоже, контакты
13НО и
14НО, используются для системы управления, как силовые их нельзя применять
для удобства обслуживания и надежности электрооборудования
никогда не объединяйте питание силовых контактов и цепей управления
подключайте их от разных питающих автоматических выключателей