Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Групповые линии электропроводки в квартире

<< < (3/12) > >>

megrad:
всё зависит от вашего вводного кабеля (провода) по домовому стояку
вводной почему не заменить
где стоит счётчик

dozhdik52rus:
буду менять все от квартиры до вводного автомата, который на лестничной клетке. А стояки менять не моя прерогатива.

megrad:
почему не поменять вводной автомат

dozhdik52rus:

--- Цитата: megrad от 26.08.2013, 01:05:40 ---почему не поменять вводной автомат

--- Конец цитаты ---
Уже узнавал-максимум на 32А можно, и то как договоришься, больше однозначно нет. Это не решает моего вопроса-пытаюсь разделить линии на группы и УЗО к ним. Ограничиваясь тремя на всю квартиру

Arni:

--- Цитата: dozhdik52rus от 26.08.2013, 01:34:03 ---
--- Цитата: megrad от 26.08.2013, 01:05:40 ---почему не поменять вводной автомат

--- Конец цитаты ---
Уже узнавал-максимум на 32А можно, и то как договоришься, больше однозначно нет. Это не решает моего вопроса-пытаюсь разделить линии на группы и УЗО к ним. Ограничиваясь тремя на всю квартиру

--- Конец цитаты ---
На каждый автомат нужно смотреть  времятоковые характеристики. Даже если Вы умудритесь включить всё одновременно , и то тепловой расцепитель может держать 1,5 номинала в течении часа.
Достаточно, чтобы вскипитить чайник.