Автор Тема: Групповые линии электропроводки в квартире  (Прочитано 26668 раз)

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
всё зависит от вашего вводного кабеля (провода) по домовому стояку
вводной почему не заменить
где стоит счётчик
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dozhdik52rus

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • dozhdik52rus - ученик
буду менять все от квартиры до вводного автомата, который на лестничной клетке. А стояки менять не моя прерогатива.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
почему не поменять вводной автомат
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dozhdik52rus

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • dozhdik52rus - ученик
почему не поменять вводной автомат
Уже узнавал-максимум на 32А можно, и то как договоришься, больше однозначно нет. Это не решает моего вопроса-пытаюсь разделить линии на группы и УЗО к ним. Ограничиваясь тремя на всю квартиру
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
почему не поменять вводной автомат
Уже узнавал-максимум на 32А можно, и то как договоришься, больше однозначно нет. Это не решает моего вопроса-пытаюсь разделить линии на группы и УЗО к ним. Ограничиваясь тремя на всю квартиру
На каждый автомат нужно смотреть  времятоковые характеристики. Даже если Вы умудритесь включить всё одновременно , и то тепловой расцепитель может держать 1,5 номинала в течении часа.
Достаточно, чтобы вскипитить чайник.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
тады лучше заменить на 32 а
я бы сделал так
1 ввод 32 а
2 счётчик
3 узм 51м
4 диф автомат 30 мА 20 а на стир маш кабель 3х2,5 ВВГ нг
5 диф автомат 30 мА 20 а бойлер кабель 3х2,5 ВВГ нг
5 автомат 16а на кондиц кабель 3х2,5 ВВГ нг
6 освещение 10а кабель 3х2,5 ВВГ нг до коробки или места сборки
7 кухня 20а на чайник микроволновку
8 кухня 16а холодильник вытяжка
9 комната 16а мультимедия
10 комп 20а
11 сервис розетка в комнате коридоре 20а кабель 3х2,5 ВВГ нг
переживаете за перегруз поставте реле приоритета
это моё мнение моё виденье схемы
экономия по электрике приводит к капитальному ремонту
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dozhdik52rus

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • dozhdik52rus - ученик
почти именно такая схема и получается у меня. Пару дополнений:
3п. УЗМ 51М-я смотрел в сторону РН-113, хотелось с вольтметром, или лучше УЗМ ставить?
5п. бойлера нет.
6п. освещение кабель 3х1.5, мощность ламп будет максимум 600Вт-АВ 6А
7п. кухня1 - чайник 10А, вытяжка 1А, холодильник 0.5А-АВ 16А
8п. кухня2 - микроволновка 10А, тв 0.5А-стационарно-АВ 16А
9п. комната часть1 - мультимедия-АВ 16А
10п. комната часть2 - ноутбук(300Вт), вайфай, лампа-АВ 16А

Т.е я разнес кухню немного по другому, чтобы на линию выходило не более 16А, для запаса надежности кабеля,и с учетом того, что в лини кухня1 есть запасная розетка, а чайник может быть включен или в одну розетку или в другую(использование чайника редкое).

УЗО на стиралку, можно на него повесить розетку ванны?(использование розетки крайне редкое~1 раз в 2 дня, прибор 20 Вт), и какой номинал утечки, 10 или 30мА?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
в узм 51м более мощные контакты 63 а
 в рн 113 до 16 а и прийдётся исполбзовать пускатель км 40 40
вольтметр мона такой
http://www.promelectrica.ru/catalog/izmeriteli/voltmeter_three_phase_phase/vm_1_digitop_vm_1_voltmetr_odnofaznyy_peremennogo_toka_na_din_reyku_dlya_izmereniya_220_volt/
освещение не объеденяйте с розетками при аварии хоть что то будет работать
не объеденяйте линии бытовой техники и кухонной
холодильник ни когда не дружил с компом и тв
на стиралку лучше диф меньше места занимает
лучше поставить на 30мА 10 очень чуствительна
розетки ванны и стиральной маш оъеденить конечно мона но при соеденение
должно выполнятся правило шлейф не допускается
бойлера пока нет а вдруг появится в кабель каналах поведёте
питание линий лучше 3х2,5 а отходящие на освещение и выкл 1,5
почитайте здесь http://cs-cs.net/putevoditel
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dozhdik52rus

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 23
  • dozhdik52rus - ученик
Про УЗМ понял, приму к сведению, пожалуй тогда поставлю просто один УЗМ, вольтметр балавство в моем случае.
Освещение и розетки у меня разные линии.
Потребители кухни не соеденены с потребителями комнаты, у меня линии кухня1, кухня2, комната1, комната2.
По току отсечки в 30мА понял.
Объединение стиралки и розетки ванны в одной линии у меня будет происходить в РК. Шлейфом, если я правильно понимаю, Вы называете соединение проводами соседних розеток? У меня эти розетки не соседние,т.е в РК соединение.
Бойлера однозначно не будет, квартира с газовой колонкой. Нет холодной воды-нет горячей соответственно.
Питание освещения 3х2.5 до РК, а потом 3х1.5 до люстры и выключателя-учел.

Кину наглядную схему групп своих, посмотрите пожалуйста, группы для наглядности обвел разными цветами фона.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Да уж... Прогресс... Однокомнатная квартира. 6 групп, 8 групп.
А когда то были 2 пробки, левая и правая.
Нафига вот на свет кабель 2,5мм? Вот сколько можно нагрузить освещением
в однушке?
Ноутбук(300Вт)??? На лампах?
Можете забросать меня помидорами, но я не сторонник опутывать квартиру
проводом в несколько слоев. Делайте линии по необходимому минимуму.
электрофорум, форум электриков