Slava66:
--- Цитата: aspid_das от 27.08.2013, 22:17:09 ---
--- Цитата: Slava66 от 27.08.2013, 21:05:29 ---скажите, а два тэна на три фазы можно ли подключать на треугольник? им ничего не будет,или только параллельно,чтото в инете не нашел?
--- Конец цитаты ---
Два ТЭНа в треугольник? Это как? Т.е. ТЭНы соединены в какой то точке и там одна из фаз,
А две другие на других несоединенных концах ТЭНов? Если так, то чем их работа будет отличаться
от соединенных параллельно и на двух фазах? И в том и другом случае каждый из них работает
на 380В
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: aspid_das от 27.08.2013, 22:17:09 ---[quote author=Slava66 link=topic=1521.msg18170#msg18170 date=1377615929
Два ТЭНа в треугольник? Это как? Т.е. ТЭНы соединены в какой то точке и там одна из фаз,
А две другие на других несоединенных концах ТЭНов? Если так, то чем их работа будет отличаться
от соединенных параллельно и на двух фазах? И в том и другом случае каждый из них работает
на 380В
--- Конец цитаты ---
да, я и имел ввиду такое подключение,ток в фазах снизится с 15,8 Адо 9,2А а мне этого и надо.поправьте если неправ?
у меня кабель маловатого сечения,вот надо снизить ампераж в фазах.
aspid_das:
Для кабеля это безусловно лучше чем нагрузить на 2 фазы.
А вы бы не хотелю фотки выложить в тему. А то может статься
мы разное имеем ввиду. И особенно хотелось бы увидеть маркировку
ТЭНов. Можно было бы более детально говорить.
megrad:
--- Цитата: aspid_das от 27.08.2013, 22:17:09 ---
--- Цитата: Slava66 от 27.08.2013, 21:05:29 ---скажите, а два тэна на три фазы можно ли подключать на треугольник? им ничего не будет,или только параллельно,чтото в инете не нашел?
--- Конец цитаты ---
Два ТЭНа в треугольник? Это как? Т.е. ТЭНы соединены в какой то точке и там одна из фаз,
А две другие на других несоединенных концах ТЭНов? Если так, то чем их работа будет отличаться
от соединенных параллельно и на двух фазах? И в том и другом случае каждый из них работает
на 380В
--- Конец цитаты ---
так тэны вроде на 380
Topmo3:
Slava66, у Вас кабель с жилами на 2,5 мм.кв. т.е. можно нагружать в пределах 20 ампер - на каждую фазу.
Slava66:
Topmo3 у меня кабель 5*2,5 идет на щит упрааления вентиляцией а там кроме тенов еще вентилятор 0,75 квт 380в ,и однофазник, кабель к сожалению проложен, заменить сложно.
aspid фото счас нет ,паспорт сдесь выкдадывали на первых страницах,смотрел я там две тэны параллельно на 380 на две фазы.