Привет всем, такой вопрос:
имеем вентустановку,2 ТЭН по 3 квт,(6 квт ,по одному на фазу) ,вентилятор 0,75 квт 380в, и вентилятор 0.5 квт 220 в, так вот хватит ли кабеля 5*2.5 ввг длина 20м ,грется не будет?

автомат на этом кабеле хочу поставить 16А ,не будет выбивать при пуске двигателя?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: сечение кабеля
« Ответ #1 : 21.08.2013, 19:06:12 »
Я бы дал 4 кв.мм кабель и 25 А автомат.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: сечение кабеля
« Ответ #2 : 21.08.2013, 19:15:08 »
Я бы дал 4 кв.мм кабель и 25 А автомат.
Дело в том что ,признаюсь, кабель уже заказан и меня терзают сомнения:(
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: сечение кабеля
« Ответ #3 : 21.08.2013, 19:26:28 »
Ну смотрите. При работе тенов на каждой фазе (фаза А, Б) будет 3000/220=13,6 А плюс еще ток нагрузки от двигателя трехфазного вентилятора где-то 1,3 А в итоге будем иметь 13,6+1.3=14,6 А. Тот другой вентилятор не учитываем поскольку он питаеться от третьей фазы (фаза С) и ток от него мизерный. Впринципи вроди как и проходит автомат на 16 А, но ИМХО впритык, то есть запас минимальный. Хотя я думаю, что работать будет так что сильно думаю переживать не стоит.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: сечение кабеля
« Ответ #4 : 21.08.2013, 19:44:14 »
И еще этот кабель будет проложен в пучке, в кабельканале с другими кабелями,думаю это ничего?

ИМХО впритык, то есть запас минимальный. Хотя я думаю, что работать будет так что сильно думаю переживать не стоит.
Спасибо,успокоили,:)еще раз убеждаюсь что торопиться с заказом не стоит.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: сечение кабеля
« Ответ #5 : 21.08.2013, 19:52:22 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Kraz

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 26
  • Kraz - ученик
  • Давно обосновался?
Re: сечение кабеля
« Ответ #6 : 24.08.2013, 09:47:07 »
расчитайте сами
http://www.softforfree.com/programs/elektrik-350.html

Програмка советует 4мм сечение и 35А автомат...
Ждут электрика,а прихожу я...

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: сечение кабеля
« Ответ #7 : 24.08.2013, 10:39:54 »
интересно как считали для однофазной сети или трёх фазной
вот формула для 3х ф сети
http://inginiring2011.ru/elektrika-svoimi-rukami/raschet-moshnosti-trehfaznoy-seti.html
в схеме только будет перекос по фазам
кстати а тэны на 220 или на 380
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: сечение кабеля
« Ответ #8 : 24.08.2013, 20:22:26 »
интересно как считали для однофазной сети или трёх фазной
вот формула для 3х ф сети
http://inginiring2011.ru/elektrika-svoimi-rukami/raschet-moshnosti-trehfaznoy-seti.html
в схеме только будет перекос по фазам
кстати а тэны на 220 или на 380

Я ввел вас (да и себя тоже) в заблуждение,оказывыется нагреватель это две ТЭНы на 380 подключенные параллельно,подключаются на 2фазы,а это уже 15,8А так что придется из пятижильного кабеля сделать трехжильный(запараллелить, получится 2фазы и N) подключить этот кабель на ТЭНы,а вентиляторы запитать от другого,
отсюда вопрос: протяжка двух фаз и нуля не противоречит ПУЭ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: сечение кабеля
« Ответ #9 : 24.08.2013, 22:56:59 »
а разве тэны нельзя расключить по фазам