Автор Тема: Помогите разобраться, сработка дифавтомата, при подключении ванны  (Прочитано 26769 раз)

Оффлайн MrSallivan

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • MrSallivan - ученик
    • E-mail
Доброго времени суток форумчане.
Подключаю ванну с гидромассажем, соответственно появился ряд вопросов. Сначала опишу ситуацию, потом вопросы. Надеюсь на вашу помощь.
Итак:
Дом 5 этажный панельный, 1974 года постройки, линия двухпроводная, заземления нет, скорее всего и зануления тоже нет, хз.
От щитка на лестничной клетке, в квартиру заходит 3х проводный кабель (6мм медь ). Все автоматы расположены в квартирном щитке. В щитке на лестничной клетке, имеется вводной автомат и счетчик. Подключение к счетчику выполнял электрик с ТСЖ. По квартире разводил все сам.
Фото щитка , фото щитка в квартире . Первые два автомата - линии освещения, 3-4 автоматы - линии розеток, 5 дифавтомат на кухню (на нем сидят стиралка и духовка газовой плиты), 6 дифавтомат на ванну с гидромассажем.
Провода для линий освещения 3х1.5 медь, для розеток 3х2.5 медь. Землянной провод электрик повесил на корпус щита на лестничной площадке (видно зеленый провод под счетчиком), у остальных жильцов то же самое..
Итак, в ванну от дифа №6 проложена отдельная линия, на конце ее розетка, параллельно от нее еще одна розетка(непосредственно под ванной на стене), именно к ней подключаем ванну.
При подключении ванны, в розетки заводил только два провода (фаза и ноль) третий провод (земляной) просто висит не куда не подключен. (так сделал так как считаю, что если нет нормальной земли, то и не надо). Собственно в таком состоянии все работает,  ванна бурлит, при этом в первую розетку втыкал магнитофон и утюг все гуд, ванна бурлит и приборы работают. НО!!! Стоит только подключить дрель или перф, дрель или перф делает один оборот и выбивает диф.!! И еще на ванне на вилке стоит китайский УЗО походу, вот он.
Собственно мои вопросы:
1. Нужно ли оставлять китайское УЗО, ведь на входе стоит АВДТ63М? Не получится ли так, что сработает китайская коробочка и отключит ванну, а до розетки то, ток будет течь и при случайном попадании воды (рухнула ванна, потоп там :) )может жахнуть?
2.Оставить 2х проводное подключение или же задействовать земляной провод, который заведен на корпус щитка. (ванна то предполагает заземление)

Какие ваши соображения? Просьба не судить строго, первый мой пост и отвечать по существу. ВСе разговоры про защиту от влаги, влагостойкие розетки и тд и тп не затрагивать, с этим все ок. Жду ответов, а то нужно задвигать ванну, мыца хочется :)) зарание всем спасибо.
« Последнее редактирование: 18.08.2013, 19:24:50 от MrSallivan »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
электрофорум, форум электриков

Оффлайн MrSallivan

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • MrSallivan - ученик
    • E-mail
прикрепил как вложения
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
НО!!! Стоит только подключить дрель или перф, дрель или перф делает один оборот и выбивает диф.!!
Такой эффект бывает когда после дифов нули попутаны. Т.е. фаза берется с одного прибора а нуль с другого
Цитировать
1. Нужно ли оставлять китайское УЗО, ведь на входе стоит АВДТ63М? Не получится ли так, что сработает китайская коробочка и отключит ванну, а до розетки то, ток будет течь и при случайном попадании воды (рухнула ванна, потоп там :) )может жахнуть?
Лучше перебдеть чем недобдеть. ИМХО. Я бы оставил. Лучше ложное срабатывание, чем не сработает и жахнет. Кстати на то и дифф, чтобы отключиться в случае если ванна протечет.
Цитировать
2.Оставить 2х проводное подключение или же задействовать земляной провод, который заведен на корпус щитка. (ванна то предполагает заземление)
Я бы подключил. В случае пробоя изоляции будет работать как зануление, на отработку автомата по кз. Дополнительная защита

Хоть и просили об этом не говорить но розетка под ванной зря. Ох зря!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
По последнему пункту вообще правильно было бы уравнять потенциалы. Заземляющий проводник от каждого доступного для прикосновения прибора в отдельную коробочку на клеммник, не менее 2,5 мм и уже от клеммника на щит. Как то так
электрофорум, форум электриков

Оффлайн MrSallivan

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • MrSallivan - ученик
    • E-mail


Цитировать
НО!!! Стоит только подключить дрель или перф, дрель или перф делает один оборот и выбивает диф.!!
Такой эффект бывает когда после дифов нули попутаны. Т.е. фаза берется с одного прибора а нуль с другого
Не совсем вас понял, как такое возможно?


Цитировать
1. Нужно ли оставлять китайское УЗО, ведь на входе стоит АВДТ63М? Не получится ли так, что сработает китайская коробочка и отключит ванну, а до розетки то, ток будет течь и при случайном попадании воды (рухнула ванна, потоп там :) )может жахнуть?
Лучше перебдеть чем недобдеть. ИМХО. Я бы оставил. Лучше ложное срабатывание, чем не сработает и жахнет. Кстати на то и дифф, чтобы отключиться в случае если ванна протечет.
Просто неудобно будет каждый раз ванну выдвигать и ломать плитку, чтоб включить китайский УЗО после ложных срабатываний. Я так понимаю, если протечет (вдруг :) ) на розетку то сработают оба устройства защиты и китайское и АВДТ 63 М, только китайское первым?

Цитировать
2.Оставить 2х проводное подключение или же задействовать земляной провод, который заведен на корпус щитка. (ванна то предполагает заземление)
Я бы подключил. В случае пробоя изоляции будет работать как зануление, на отработку автомата по кз. Дополнительная защита[/quote]

Т.е. это точно, несмотря на то, что щиток реально не заземлен?

электрофорум, форум электриков

Оффлайн MrSallivan

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • MrSallivan - ученик
    • E-mail
По последнему пункту вообще правильно было бы уравнять потенциалы. Заземляющий проводник от каждого доступного для прикосновения прибора в отдельную коробочку на клеммник, не менее 2,5 мм и уже от клеммника на щит. Как то так
Собственно везде так и сделано, кроме кухни  и ванны. (на фото щитка квартирного видно)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Именно в ванной и надо так сделать. В отдельной герметичной коробочке
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Не совсем вас понял, как такое возможно?


узо ошибки при подключении
электрофорум, форум электриков

Оффлайн MrSallivan

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • MrSallivan - ученик
    • E-mail
По последнему пункту вообще правильно было бы уравнять потенциалы. Заземляющий проводник от каждого доступного для прикосновения прибора в отдельную коробочку на клеммник, не менее 2,5 мм и уже от клеммника на щит. Как то так

Собственно везде так и сделано, кроме кухни  и ванны. (на фото щитка квартирного видно)


В ванной комнате будет только ванна с массажем и розетка, для подключения, допустим фена или планшета. Тогда наверное можно и не делать никаких планок, а просто подключить земляной провод к розетке?

Не совсем вас понял, как такое возможно?


узо ошибки при подключении

Внимательно изучил видео. Мое подключение правильное, нули не путаны. ОТ каждого дифа идет отдельный провод. Ввод фазы сверху, нуля тоже. Фаза идет от 6 го дифа к 5 му, ноль заведен на каждый диф сверху от нулевой рейки. Так правильно?