Электрификация > Общий электротехнический форум

Вводной автомат, помогите разобраться

<< < (2/4) > >>

krepish:
У меня еще один вопрос. Каким сечение провода делать соединения автоматов и узо внутри распределительного щитка?
Если я, например, соединяю вводной дифавтомат на 40А с УЗО на 40А/30мА, а от этого УЗО на 3 автомата по 10А для света. Я как понимаю, от узо к автоматам мне надо вести кабель сечением 1,5 мм, а от дифавтомата до этого УЗО кабель сеченим 4-6 мм?

aspid_das:
Правильно понимаете. От узо к автоматам должен держать длительное время максимальный суммарный ток,
4мм и 1,5мм будет достаточно. Только перемычки на 1,5 будут жалко выглядеть, чисто внешне.
Возьмите 2,5 если возможность есть. Это конечно не принципиально.

dcent25:

--- Цитата: krepish от 18.08.2013, 00:51:28 ---... Я как понимаю, от узо к автоматам мне надо вести кабель сечением 1,5 мм, а от дифавтомата до этого УЗО кабель сеченим 4-6 мм?

--- Конец цитаты ---

Посмотреть бы однолинейку сего чуда! :)

megrad:
монтаж выполняется проводом пв1 4 мм2  6 мм2 либо пв3 такого же сечения с обязательным лужением либо опрессовкой концов

aspid_das:

--- Цитата: megrad от 18.08.2013, 15:33:13 ---монтаж выполняется проводом пв1 4 мм2  6 мм2
--- Конец цитаты ---

Почему так?