Автор Тема: Вводной автомат, помогите разобраться  (Прочитано 10754 раз)

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
согласно логики всё зависит от потребляемой мощности квартиры
вот таблица http://os-info.ru/montaj/spravochnye-tablicy.html
если хозяин считает что потребление маленькое то мона хоть 0,75 мм2
как всегда
1 считается общая единовременная мощность
2 выбирается колличество линий
3 по мощности линий выбирается номинал автоматов и время их срабатывания

да розеточные линии нуно делать 3х2,5 по меди
но в щитке мощности ссумируются и провод будет грется
поэтому разводку в щите лучше сделать 4 мм2 по меди
перемычки между автоматами должны быть не разрывными
или лучше заменить шиной
для увиличения площади контакта в зажиме лучше разделать провод побольше и сложить в двое
как у нас его называют "U" контакт до 6 мм2 включительно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Так 0.75, 3*2.5, 4 или 6? Вы как-то все перебрали.
Автоматы стоят 10А. 1.5мм держит 19А . Ниче там греться не будет.
Другое дело что три провода под одну клемму зажимать это моветон.
Лучше уж 4мм и шинная разводка.   
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
по мне 6 мм2 сделал и забыл
мона вспомнить совок когда на вводе стояли 25 а
на свет и розетки 16 а
а вся проводка выполнялась аппв 2х2,5
и все розетки были 6 а
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
все упоминают что провод держит столько то
согласен но это кратковременно допустимый ток
провод считается рабочим даже при 50 град нагревании
а потом происходят необратимые процессы как с изоляцией так и сматериалом проводника
для чего нужна изоляция на электрокабелях и проводах
для электробезопасности чтоб не било не щипало
а так мона было выпускать одни шины какая экономия получится
не надо грузить проводник до состояния отжига
пусть будет холодным дольше простоит
поэтому всегда закладываю запас
дорого да но мне кажется не дороже пожара
обои меняются раз в три года шторы раз в пять лет
мебель раз в 10 лет
электропроводка делается один раз и любая экономия  в ней приводит к потерям
живёте богато и скучно экономте на проводах потом купите новую плиту холодильник телевизор
а что мелочится новую квартиру потому что всё погорело
посмотрите ВСЕ http://electroforum.su/index.php/topic,98.0.html
все кто там пострадал хотели сэкономить хотите попасть в этот раздел экономте
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Дык и так запас двукратный. 19А предельно допустимый а автомат ограничивает 10А.
На счет запаса согласен, только если это одиночный заказ. А если осмечиваете крупный заказ?
Запас выльется в перерасход средств. Все хорошо в меру. 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер

Другое дело что три провода под одну клемму зажимать это моветон.

зачем три провода помона поставить кросс модуль http://www.electro-mpo.ru/card38027.html#.UhDyLEBALs4
или Распределительный блок http://www.electro-mpo.ru/card23103.html#.UhDx_kBALs4
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Дык и так запас двукратный. 19А предельно допустимый а автомат ограничивает 10А.
предпочитаю запас в проводе
электрофорум, форум электриков