Kraz:

--- Цитата: aspid_das от 27.09.2013, 22:40:32 ---Пусковой момент двигателя не длится столь долго чтобы разогреть кабель или сработала тепловая защита автомата.
Потому задирать вверх ампераж автомата нецелесообразно. Если конечно не что-то особенное.
В большинстве случаев ампераж автомата и потребляемый ток двигателя совпадают.

--- Конец цитаты ---
Ок. Значит нужно использовать кабель сечением 16А и автомат 110А? Какая существует градация  у эл.автоматов(яндекс молчит)?

aspid_das:

--- Цитата: Kraz от 27.09.2013, 22:25:30 ---Если рассчитать эти условия на однофазную сеть,то получится: 55х5=275А; автомат 300А(или близко к этому,не знаю какие бывают); кабель- 275/7=40,выберу чуть большее сечение(не знаю какая точная градация у кабелей,но думаю это не проблема)
Опять-же, есть ли ошибка в рассуждениях?

--- Конец цитаты ---


Вот примерная таблица готовых значений. Сравните ваши рассчеты сами и делайте выводы

aspid_das:

--- Цитата: Kraz от 27.09.2013, 22:47:40 ---Ок. Значит нужно использовать кабель сечением 16А?

--- Конец цитаты ---

А вот этого я не говорил. Здесь ваша метода как раз попала в цель и выбор сечения верен

Kraz:

--- Цитата: aspid_das от 27.09.2013, 22:55:23 ---
--- Цитата: Kraz от 27.09.2013, 22:47:40 ---Ок. Значит нужно использовать кабель сечением 16А?

--- Конец цитаты ---

А вот этого я не говорил. Здесь ваша метода как раз попала в цель и выбор сечения верен

--- Конец цитаты ---
:o
Значит автомат нужно выбирать "без запаса",а кабель с небольшим запасом? 
Общение с буквоедами напрягает... Вы преподаватель наверное или инженер ТБ или инспектор тех. надзора.

aspid_das:
А здесь без буквоедства нельзя, поймете позже сами. Вывод правильный. Чем автомат меньше запасом тем лучше защита двигателя. Малейший клин - и защита отработала. спасла движок. А не когда из него дым повалит. По кабелю обратная ситуация - запас приветствуется. Конечно это упирается в средства, потому и важен точный рассчет чтобы и нагрузку нужную тянул и по бабкам не влететь