Автор Тема: Выбивает вводной автомат 40А  (Прочитано 9924 раз)

Оффлайн anastas_mik

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • anastas_mik - ученик
    • E-mail
Всем привет! Нужно ваше мнение.
От щитка в квартиру идет 3 фазы через трехполосный автомат 40А. Провод сечением 6 квадратов. Плюс земля и ноль.
Провода были просто заведены и питали символическую нагрузку (перфоратор, лампочки)
Обратил внимание, что когда я пришел, автомат был выключен. Сегодня собрал щиток и подключил проводку в квартире к вводу. И вводной автомат начало вырубать. Причем не по КЗ, а с интервалом 5-10 минут. Проверил провода идущие от щитка к кварте. Нигде КЗ не было ни между собой, ни с нулем, ни с фазой. Проводка в квартире тоже проверена. В номинала 2МОма.
У кого какие мысли?
Я думаю что это может быть из-за самого трехполосника? Одна из клемм на нем была окислившейся. Может у него где-то внутри коротит? Да и провода не греются при выбивании. ???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Выбивает вводной автомат 40А
« Ответ #1 : 16.08.2013, 02:50:54 »
Отключите автомат 40А и отбросьте три фазы после него .
Включите автомат и подождите пол часа ,если ни чего не произойдет,опять отключите автомат и подключите 1фазу и опять включите его -- подождите пол часа и тд .....
Может получится таким образом выявить поломку автомата или фазу на которой появляется кз
Проследите за квартирой в течении 2х часов ,после экспериментов ,чтобы не было пожара!
« Последнее редактирование: 16.08.2013, 03:48:06 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает вводной автомат 40А
« Ответ #2 : 16.08.2013, 21:20:49 »
назовите пожалуста марку автомата.
 провод многопроволочный или моножила.
 желательно через наконечник или если это моножила приплюснуть.
 какая нагрузка подключена
электрофорум, форум электриков

Оффлайн anastas_mik

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • anastas_mik - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает вводной автомат 40А
« Ответ #3 : 17.08.2013, 15:40:50 »
Dcent25 - моя вам благодарочка.)) Оказалась полуперебита одна из фаз. Мудаки-штукатуры постарались. Вероятно провода в штробы запихивали дубиной. На ней по всей видимости была повреждена изоляция. И замыкание начиналось через слой штукатурки. Поскольку провода шли жгутом, то было емкостное замыкание на ноль. Т.е. на КЗ - сразу не звонится, а только про прошествии некоторого времени. Обрубил фазу - кинул её в короб для слаботочки, а фули, не ковырять же штукатурку.
Выявил так. Ставил мультиметр на сопр. 20кОм. И звонил каждую фазу-ноль и фаза-земля. На подбитой фазе был заряд провода - счетчик быстро-быстро уходил вверх. 5кОм-10-18 за полсекунды. Как при зарядке конденсатора. Дальше дело техники. Только уронил при монтаже "фазу" на щиток )) Грохотнуло маленько )) Но это уже другая история. Как грится:"Человек с пустым кишечником, никогда не покажет явные признаки испуга".
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Выбивает вводной автомат 40А
« Ответ #4 : 17.08.2013, 17:13:02 »
От стенки током не било? Мне как-то приходилось помогать клеить обои в коридоре у одного знакомого в старом фонде. От стены реально било током.  Разломали стену, оказалось что оголенные провода были замазаны просто штукатуркой.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.