Re: Подключение автоматов и УЗО в щитке
« Ответ #10 : 09.08.2013, 15:48:21 »
Вот Вам "черновик", на Ваше "хотю".
Добавляйте ... убирайте ... исправляйте ... можно в "паинте".
... кое чо от себя ...
Не ясно из Ваших постов ... для каких целей Вам хочется иметь УЗО в щитке?
Если ставить как написано Вами (и нарисовано мной), то оно будет на 100-300 мА, т.е. будет служить только для защиты от пожара.
Если Вам надо защищать себя (само собой и домочадцев), то следует использовать на 10 - 30 мА, но не на общей линии, а на отдельных направлениях (группах).
 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Подключение автоматов и УЗО в щитке
« Ответ #11 : 10.08.2013, 20:41:46 »
Так электрики упертые, ни в какую не соглашаются. Они ничего не разрешают ставить перед счетчиком.
Любая упертость пропадает когда подсовываешь бумажный вариант с вопросом на каком основании отказ, и по какому пункту какого документа запрещают ставить то-то или что то...
На вводе должен быть автомат не позволяющий забрать мощность более разрешенной, который пломбируется одновременно со счетчиком... (если оспаривают - предоставить должны документ запрета), а в вашем случае для однофазной цепи двухполюсный...
УЗО - ставится в розеточную цепь, и цепь потребителей с которыми постоянно контактируют обитатели дома
в сеть освещения и баню узо не требуется... для бани нужно безопасное напряжение
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Подключение автоматов и УЗО в щитке
« Ответ #12 : 10.08.2013, 20:52:18 »
Может стоит озадачиться созданием проекта электроснабжения дома, а не собирать схему по кусочкам с гарантированными ошибками?... А это неизбежно при большом количестве советов и множестве мнений... из которых придётся выбирать "правильный" вариант "с помощью зала" ;)
Подход верный, или самому садиться за нормативную литературу, типа ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП, СаНПин...
Хотя следуя практики, сейчас проектировщики проектируют "все что угодно за ваши деньги", а результат как от "помощи зала"...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Jack

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Jack - ученик
    • E-mail
Re: Подключение автоматов и УЗО в щитке
« Ответ #13 : 10.08.2013, 22:29:59 »
Может стоит озадачиться созданием проекта электроснабжения дома, а не собирать схему по кусочкам с гарантированными ошибками?... А это неизбежно при большом количестве советов и множестве мнений... из которых придётся выбирать "правильный" вариант "с помощью зала" ;)
Подход верный, или самому садиться за нормативную литературу, типа ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП, СаНПин...
Хотя следуя практики, сейчас проектировщики проектируют "все что угодно за ваши деньги", а результат как от "помощи зала"...
Во, во. Лучше пока ПУЭ изучу. Всем спасибо за советы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Jack

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Jack - ученик
    • E-mail
Re: Подключение автоматов и УЗО в щитке
« Ответ #14 : 10.08.2013, 22:32:25 »
Так электрики упертые, ни в какую не соглашаются. Они ничего не разрешают ставить перед счетчиком.
Любая упертость пропадает когда подсовываешь бумажный вариант с вопросом на каком основании отказ, и по какому пункту какого документа запрещают ставить то-то или что то...
На вводе должен быть автомат не позволяющий забрать мощность более разрешенной, который пломбируется одновременно со счетчиком... (если оспаривают - предоставить должны документ запрета), а в вашем случае для однофазной цепи двухполюсный...
УЗО - ставится в розеточную цепь, и цепь потребителей с которыми постоянно контактируют обитатели дома
в сеть освещения и баню узо не требуется... для бани нужно безопасное напряжение
В понедельник пойду разбираться. Еще раз.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Подключение автоматов и УЗО в щитке
« Ответ #15 : 10.08.2013, 22:58:22 »
В понедельник пойду разбираться. Еще раз.
Диктофон возми. Задай правильные вопросы, не давай свернуть в сторону от нужных ответов.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.