Автор Тема: Залипают пускатели при пуске электродвигателя 37 кВт.  (Прочитано 38994 раз)

Оффлайн Валерий

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Валерий - ученик
    • E-mail
Пыль практически отсутствует в ящике, контакты пылью не забиты. Пусковые токи на звезде 140, 137, 139 А.
Электродвигатель АИР 200 М4У2
380/660 В
треугольник/звезда
70,2/40,53 А
1475 об/мин
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Валерий

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Валерий - ученик
    • E-mail
Автомат стоит ВА 04-36-340010 100 А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
нужно увеличить время 20 секунд и больше.  или
Сделать прямой пуск
 Контакты горят из-за того ,что двигатель еще не разогнался (пусковой ток ) а он уже переключается
 переключатся он должен когда обороты будут примерно 80 процентов
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Валерий

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Валерий - ученик
    • E-mail
нужно увеличить время 20 секунд и больше.  или
Сделать прямой пуск
 Контакты горят из-за того ,что двигатель еще не разогнался (пусковой ток ) а он уже переключается
 переключатся он должен когда обороты будут примерно 80 процентов
У вас было на практике такое?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
примерно.
 
у нас насос 110 квт качал густую массу .
 Что б схему не переделывать .Уменьшили время на звезде до 3 сек.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Валерий

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Валерий - ученик
    • E-mail
ток на одной из фаз (на которой делал замеры) при пуске достигает 140-144 А, затем падает до 44-48 А и в этот момент происходит переключение на треугольник. После переключения ток растет кратковременно до 65-69 А и снижается до 50-53 А. Вентилятор работает и все вроде бы довольны, но...пускатели то периодически залипают - это факт!!! Сейчас производственники перешли на круглосуточный режим работы и вентилятор не отключают на перерывы, т.к. ночью нет ремонтного персонала и запустить его некому. Это не является решением проблемы.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
а можно схемку выложить.
Как разные производители электрооборудования предлагают решить эту проблему на основе своих комплектующих.Собрано в интернете.
http://dfiles.ru/files/1ifl31wnq
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Looking

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 19
  • Looking - ученик
    • E-mail
Залипает на сколько пускатель?
Когда, в момент отключения не срабатывает или переключения со звезды на ТРК?
как залипает, поздно отключается или вообще слипаются или на отключение не реагирует?
Залипает 1 или все или по очереди?
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....

Оффлайн Валерий

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Валерий - ученик
    • E-mail
Схема включения электродвигателя.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Валерий

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Валерий - ученик
    • E-mail
Залипает на сколько пускатель?
Когда, в момент отключения не срабатывает или переключения со звезды на ТРК?
как залипает, поздно отключается или вообще слипаются или на отключение не реагирует?
Залипает 1 или все или по очереди?
Закономерности в залипании пускателей нет ни какой. Бывает что КМ1 или КМ2, или КМ1 с КМ2 реже КМ3.  Залипают в момент переключения. Сейчас еще добавилось срабатывание вводного автомата в ночную смену. Рабочие утверждают:"это не мы! работали, работали и как...само отключится...". Правда при этом не бездельничают, а идут работать на др. оборудование где есть вытяжка.
электрофорум, форум электриков