Автор Тема: Залипают пускатели при пуске электродвигателя 37 кВт.  (Прочитано 39063 раз)

Оффлайн Валерий

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Валерий - ученик
    • E-mail
Имеется электродвигатель асинхронный трехфазный 37 кВт, 1500 об/мин. Двигатель вращает вентилятор системы аспирации. Пуск осуществляется по схеме с переключением "звезда"-"треугольник". В момент пуска контакты пускателей залипают, срабатывает вводной автомат в щитке пуска двигателя. Установка пускателей большей величины проблему не решило. Прошу помочь советом по устранению этого явления.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Проверьте схему переключения звезда-треугольник   или клеймную коробку на двигателе - у вас короткое, похоже по всем трем фазам.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Валерий

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Валерий - ученик
    • E-mail
Михал Палыч, короткого замыкания нет! Схема рабочая, но запускается через раз.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Цитировать
В момент пуска контакты пускателей залипают, срабатывает вводной автомат в щитке пуска двигателя
Вот эта фраза и смущает.На силовых контантакторах  у меня в практике такое  было три раза:
1.прямое к.з между тремя фазами
2.не правильно подобраный номинал АВВ -го контактора+ установленое большое время на теристорном блоке запуска двигателя.
3.То поевляющаяся , то проподающая средняя  фаза на автомате АЕ 90-х годов выпуска- в итоге сгорел и контактор и двигатель
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Михал Палыч, короткого замыкания нет! Схема рабочая, но запускается через раз.
Попробуй увеличить выдержку времени. Обычно 5-7 сек.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Валерий

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Валерий - ученик
    • E-mail
Щит приобретался в сборе. Выдержка по времени выставлена на 10 секунд. Штатные пускатели КМ1 - ПМ12 100150, КМ2 - ПМУ 6511М, КМ3 - ПМУ 4011М залипали несколько раз в неделю и их хватало на месяца 2-3. Какое то время меняли контактную часть пускателей на такую же, затем заменили все три пускателя на ПМ12-125150, но картина не изменилась.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Клещами замерь токи звезды.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Цитировать
Клещами замерь токи звезды.
Если показания клещей с учетом пусковых токов не внесут ясность, то надо "плясать от печки":
-мегометром прозвонить обмотки двигателя между собой и на корпус
-тоже самое с кабелем - жилы между собой и металической трубой (лотком), если есть,
-если не исправность не в них, то все равно придется это делать
-проверить схему шита  управления от вводного
Все таки для залипания силовых контактов требуется  очень большие токи.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Валерий

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • Валерий - ученик
    • E-mail
Клещами замерь токи звезды.
Сегодня пусковые токи замерить не представляется возможным, но рабочие под нагрузкой 55,50,54 А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Имеется электродвигатель асинхронный трехфазный 37 кВт, 1500 об/мин. Двигатель вращает вентилятор системы аспирации. Пуск осуществляется по схеме с переключением "звезда"-"треугольник". В момент пуска контакты пускателей залипают, срабатывает вводной автомат в щитке пуска двигателя. Установка пускателей большей величины проблему не решило. Прошу помочь советом по устранению этого явления.

Пыли много и что за пыль ?
Проверьте одновременность срабатывания контактов пускателя тремя лампами  220В подключенными через пускатели к нулю,отключив двигатель и нажимая через изолирующую палочку, рукой ,на подвижную систему пускателя.
Может магнитная система пускателя забивается пылью?


Проверьте или поменяйте вводной автомат.
« Последнее редактирование: 30.07.2013, 00:38:15 от Dcent25 »

Dcent25