Электрификация > Общий электротехнический форум

замыкание

<< < (4/4)

dcent25:
Фото шильдика ,или передней панели автомата ,можно выложить?
Как у Вас выполнен ввод электроэнергии в здание ,где стоит печь ,воздушной линией или кабельной и каким сечением?

Slava66:
фото смогу только завтра,ввод кабель с опоры вл,4*50мм

dcent25:
Просадка напряжения при кз, на подходящей  ВЛ (или на  скрутках ,зажимах) ,вот автомат и не выбивает - мощность уходит на нагрев провода ВЛ (или на  скруток ,зажимов)....
Пускатель сработал (отключился ), при кз, как параметрическая защита ,по просадке напряжения на катушке пускателя  ,


Вам бы провести замеры петля- фаза- ноль,а то можно у себя и пожарчик устроить...

Slava66:
К сожалению фото не могу выложить инет помер,пишу с телефона,выложил  фото автомата на хостинг,но оно там размытое,ничего не разобрать.
 http://savepic.org/4274499.jpg

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии