Электрификация > Общий электротехнический форум
замыкание
Slava66:
Такой вопросик:промышленная плита,подключенная через автомат и пускатель ПМА,так вот пробило конфорку на корпус,и отключился пускатель (на нем нет никакой защиты) а автомат остался включенным. Вопрос почему отключился пускатель? может при замыкании падает напряжение на катушке МП?
megrad:
Сгорела катушка пускателя
Slava66:
--- Цитата: megrad от 23.07.2013, 22:01:34 ---Сгорела катушка пускателя
--- Конец цитаты ---
нет, пускатель целый просто отключился.
dcent25:
--- Цитата: Slava66 от 23.07.2013, 20:25:07 ---Такой вопросик....автомат остался включенным. Вопрос почему отключился пускатель? ....
--- Конец цитаты ---
Cгорел контакт терморегулятора .....
Slava66:
....
[/quote]
Cгорел контакт терморегулятора .....
[/quote]
да,замкнули провода от переключателя,пробило спираль конфорки на корпус,но вопрос в том почему отключился пускатель,непойму ведь в нем нет НИКАКОЙ защиты,ни теплового реле,ничего?
Навигация