Автор Тема: собственное потребление электросчетчика  (Прочитано 42181 раз)

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Такой вопрос ,в частном доме установлен электронный счетчик класс точности 1,но энергоснабжающая организация установила еще один на опоре на вводе тоже класс 1,но разница в показаниях за месяц 3квт(больше мотает который на опоре).вопрос может ли счетчик в доме потреблять 3квт на собственную работу?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Может это счетчик на опоре потребляет 3 КВт или  что там в нем установлено...
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Может это счетчик на опоре потребляет 3 КВт или  что там в нем установлено...
пардон,не понял ответа:) а что в нем установлено!?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Да мотает больше который на опоре.
може за счет того счетчика что установлен в доме?
т.е счетчик который в доме на свою работу потребляет 3квт?
« Последнее редактирование: 19.07.2013, 22:53:52 от Slava66 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Полностью отключаете всю нагрузку на некоторое время, предварительно сняв показания счетчиков.
Через некоторое время снова снимаем показания и делаем выводы о самоходе.
Подключаем заведомо известную нагрузку например лампочка 100вт на некоторое время
(все остальное выключено) Через определенное время снимаем показания и сравниваем
с расчетными. Делаем выводы
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
в частном доме установлен электронный счетчик .... энергоснабжающая организация установила еще один на опоре на вводе...., разница в показаниях за месяц 3квт(больше мотает который на опоре).вопрос может ли счетчик в доме потреблять 3квт на собственную работу?

Возможно  у Вас ,в частном доме ,есть собственный контур заземления и разница возникает из-за неправильности подключения ,нуля с воздушки и вашего заземляющего устройства, в квартире.Нижний счетчик не учитывает перетоки между заземлением и нулем  с воздушки.
« Последнее редактирование: 20.07.2013, 16:16:51 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Dcent25 нет контура нету.
.
Полностью отключаете всю нагрузку на некоторое время, предварительно сняв показания счетчиков.
Через некоторое время снова снимаем показания и делаем выводы о самоходе.
Подключаем заведомо известную нагрузку например лампочка 100вт на некоторое время
(все остальное выключено) Через определенное время снимаем показания и сравниваем
с расчетными. Делаем выводы
А нагрузку пока не удается отключить у нас жара, а холодильники ведь не отключишь.тем более если отключать это надо надолго чтоб увидеть существенную разницу
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Холодильник не разморозится быстро. Думаю час времени есть.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн andrey

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 48
  • andrey - ученик
хочется  узнать Вы подключались к существующим сетям или к своему трансу  Меня шокирует что счётчик стоит вне потребителя\дома\ неужели это будет у всех сельских домов и дач
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.




.....разница в показаниях за месяц 3квт....

 А нагрузку пока не удается отключить у нас жара, а холодильники ведь не отключишь.тем более если отключать это надо надолго чтоб увидеть существенную разницу


При Вашем месячном потреблении погрешность составит;

3000Вт   =100Вт в сутки
30 дней


100Вт     =4.2 Вт в час
 24 часа

Так что не надо ничего отключать и присоединять ,   первое снимите показания счетчиков в  8 утра ,втрое  снимите показания счетчиков в 8 утра на второй день .Отнимите от вторых показаний первые и получите погрешность ваших счетчиков  за сутки..................

   
P/S
Так можно снять замеры за двое трое ...суток - "чтоб увидеть существенную разницу"
« Последнее редактирование: 21.07.2013, 02:30:40 от Dcent25 »

Dcent25