Электрификация > Аварийная ситуация

Напряжение на корпусе прибора

<< < (2/2)

Василий:

--- Цитата: Dcent25 от 14.07.2013, 15:59:11 ---

--- Цитата: Василий от 14.07.2013, 15:46:43 ---Протоколы есть. Прошлогодние, там все было в норме.

--- Конец цитаты ---

Проверка проводится раз в год !

--- Конец цитаты ---

Но межпроверочный срок еще не истек - следующая проверка в августе!
И попутно вопрос: если даже предположить, как писали в одном из советов утечку на самом приборе - при наличии качественного зануления на корпусе прибора ничего не должно быть? Извините, если вопрос звучит наивно...

SHTuZER:
Можно попробовать понять, какого характера напряжение, постоянное, переменное, если переменное то какой частоты.

danilll:

--- Цитата: Василий от 14.07.2013, 16:27:54 ---
--- Цитата: Dcent25 от 14.07.2013, 15:59:11 ---

--- Цитата: Василий от 14.07.2013, 15:46:43 ---Протоколы есть. Прошлогодние, там все было в норме.

--- Конец цитаты ---

Проверка проводится раз в год !

--- Конец цитаты ---

Но межпроверочный срок еще не истек - следующая проверка в августе!
И попутно вопрос: если даже предположить, как писали в одном из советов утечку на самом приборе - при наличии качественного зануления на корпусе прибора ничего не должно быть? Извините, если вопрос звучит наивно...

--- Конец цитаты ---
при качественном занулении(и при условии,что ноль заземлён во ВРУ),на корпусе потенциала точно бы не было. Скорей всего,прибор бы сгорел!

Василий:
Всем спасибо за консультации, тему можно закрыть. Проблема оказалась в плохом контакте нулевого провода (надеюсь, не напутал с объяснением) на столбе, откуда кабель заходит в помещение.

danilll:
вот,то что я и говорил.