Автор Тема: помогите с проводкой в деревянном доме!!!  (Прочитано 3602 раз)

Оффлайн Владислав

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 60
  • Владислав - ученик
Доброго дня! Помогите выбрать кабель!!! В деревянном доме хочу провести СКРЫТУЮ проводку. Внутренняя стена дома заделана штукатуркой примерно 6 см, межкомнатные перегородки из гипсокартона, внутри утеплитель для изоляции. Освещение и розеточная группа раздельно! Там где штукатурка проштрабил под кабель, а внутри гипсы хочу прокинуть кабель ВВГНГLS или ВВГНГ и в гофру. Знакомый предлагает купить кабель NYM и прокинуть его без гофры, я думаю что так делать не стоит.

Моё мнение:

-розетка: В25 ввгнг 3*2.5 коридор-1, спальня-2, зал-3,
                В25 ввгнг 3*2.5 кухня-2, спальня-2
                В16 ввгнг 3*2.5 ванна
                В25 кабель еще не выбрал гараж, малуха, баня.

- освещение: В10 ввгнг 2*1.5 коридор, спальня, зал.
                       В10 ввгнг2*1.5 кухня, спальня, ванна.
« Последнее редактирование: 07.07.2013, 18:36:04 от Владислав »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
хочу прокинуть кабель ВВГНГLS или ВВГНГ и в гофру.
Любой кабель можно без гофры замонолитить в штукатурку... Предпочтительнее первый.
Автоматы В16А, С16А (на крайняк 20А) на розетки, В10А или С10А (или 6А) на освещение.
Не забыть про вводное УЗО (противопожарное) и групповые УЗО.
Все линии должны быть трёхпроводными, включая и освещение (вне зависимости от наличия или отсутствия клеммы земли у светильника)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"