dcent25:
--- Цитата: shmakich от 31.10.2013, 18:02:52 ---....пускатель значит можно ставить и с большим запасом?
--- Конец цитаты ---
Поставьте пускатель на порядок выше и все проблемы снимутся :) .
P/S
1 величина – 10 А, 4,5 кВт
2 величина – 25 А, 11 кВт
3 величина – 40 А, 18 кВт
4 величина – 63 А, 30 кВт
5 величина – 100 А, 45 кВт
6 величина – 160 А, 75 кВт
7 величина – 250 А, 110 кВт
При эксплуатации контакты очищают от нагара металла, копоти, окислов.Очищают напильником с тонкой (мелкой) насечкой. Устраняют сильный и слабый нажим контактов. Для этого между контактами помещают бумагу (фольгу), оттягивая подвижные контакты через динамометр, вытягивают фольгу. Нормальное усилие 0,5-0,7кГ. После этого проверить одновременность замыкания контактов.....
Aлександр:
--- Цитата: moshkarow от 01.11.2013, 22:54:36 ---надфиль предназначен для более тонкой работы.
напильником все серебро сотрёте.
--- Конец цитаты ---
Серебро в виде плюшки металла давно используют, применяется керамическая пористая матрица в которую под давлением загоняют серебро, эффект механическая прочность... поэтому наждачка не "наш" метод, и к тому же шкурка повторяет профиль деформации, а контакту нужно придать ровную поверхность...
shmakich:
--- Цитата: moshkarow от 31.10.2013, 20:07:46 ---да.
постарайтесь не применять ИЭК.
есть Этал , шнайдер итд
--- Конец цитаты ---
ИЭК на электродвигатели не ставлю, есть ПМЛ, ПМА не знаю что за фирма. Старые стоят уже по много лет и нормально,один поменял пару лет назад, вот с ним и мучаюсь. На тех старых пятаки были миллиметра четыре, на новых капелька в пару миллиметров. ерунда полная.
Посмотрел в интернете Этал, попробую найти в продаже и поставить, маркировка у них таже, как я понял, как по старому, может и качество хорошее, тем более вы раз рекомендуете, наверняка не зря.
Electrik-M:
...ставлю производства г.Александрия,Украина практически ни разу не подводили,цена средняя,стоят на пилах по камню 25-30 кВт,и полировальных станках где частый реверс и стоп-пуск ,условия ужасные-пыль,мучмула,влажность.Подправляю надфилем плоским,промываю бензином,керосином,что есть под руками.Есть пускатели с советских времен 25 А удивляюсь их надежности и долговечности,с открытыми блок контактами,кисточкой промою и снова в работу..
shmakich:
не могу понять зачем красная кнопка, стоят и стояли всегда в зафиксированном нажатом положении, разбирать не хочется, в наличии одно и есть подозрение, что пока не разобрал рабочее))) проверяю прозвонкой - никакой реакции на нажимание.
[/url]
http://fotki.yandex.ru/users/shmakich/view/781537/[/img]