Автор Тема: нагрев электродвигателя  (Прочитано 47675 раз)

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #40 : 21.07.2013, 20:50:49 »
2  и  3 cидят на одной фазе
 нужно мерить  после автомата , перед пускателем .
 клещей нет ? ток померить.
 Проверить пускатель.
 Что нет теплового реле ?
мерил после автоматов.клещей нет .я так понимаю что пускатель с реле тут не причем .дело в отсутствие одной фазы.правильно?
у вас всего две фазы, одна по одному проводу, другая по двум другим.
перед автоматами что? надо выше разбираться, откуда вы напряжение получаете и заканчивайте эксперименты с двигателем, пока все фазы не найдёте, на двух он сгорает быстро.
« Последнее редактирование: 21.07.2013, 20:52:21 от shmakich »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Усольцев

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Усольцев - ученик
    • E-mail
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #41 : 21.07.2013, 22:07:44 »

[/quote]
у вас всего две фазы, одна по одному проводу, другая по двум другим.
перед автоматами что? надо выше разбираться, откуда вы напряжение получаете и заканчивайте эксперименты с двигателем, пока все фазы не найдёте, на двух он сгорает быстро.
[/quote]я все понял примерно.от столба до двиг ля все норм завтра вызываю ремонтников энерго сбыта и пусть они ишют 3 фазу .правильно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Усольцев

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Усольцев - ученик
    • E-mail
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #42 : 21.07.2013, 22:09:26 »
чуть не забыл ))Спосибо всем большое
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #43 : 31.10.2013, 13:45:32 »
скажите кто ни будь, это нормальные контакты или таки подгорелые?
могут такие контакты иметь плохой контакт и палить асинхронные двигателя, ну или тепловуху?
Разломал КМИ практически не работавший, почти новый, но немножко уронетый и посему непригоден.
[/url]
http://fotki.yandex.ru/users/shmakich/view/773426/[/img]

« Последнее редактирование: 31.10.2013, 13:47:18 от shmakich »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #44 : 31.10.2013, 13:57:37 »
контакты обработать стирашкой ( стирательной резинкой )
 или от спичечного коробка коричневой обо что зажигают спички
  контакты - по 5-ти бальной системе на 4
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #45 : 31.10.2013, 14:05:06 »
могут такие контакты иметь плохой контакт и палить асинхронные двигателя, ну или тепловуху?
наврятли.
Надо смотреть что бы контакты одновременно замыкались и размыкались , чтоб подвижные контакты примерно с одним и тем же усилием давили на неподвижные.
Советую провести ревизию контактору и смазать литолом все направляюции.для уменьшения времени отключения
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #46 : 31.10.2013, 15:29:10 »
контакты обработать стирашкой ( стирательной резинкой )

После стирательной резинки обязательно надо спиртом протирать. Этот белесый налет редкостная гадость.
Конечно в основном это актуально для слаботочки но все таки... А вообще алмазный надфиль
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #47 : 31.10.2013, 17:34:18 »
дело в том, что сейчас стоят пускатели ПМА и ПМЕ, у них контакты на виду почти и диагностировать можно, если сильно подгорали я их менял или напильником точил. Но сейчас такие делают, что они после одной ночи разваливаются, я их уже покупать боюсь. Это вот разобрал почти новый КМИ для сравнения и он уже подпаленный. вот и думаю, что будет если поставлю такойже. контакты из него достать только молотком и потом уже сборке не подлежит, крик души просто, я не знаю почему я за восемь лет один раз почистил контакты на одном из пяти пускателях, как только купил новый-всё шабаш, контакты черные, движки греются, горят. Ставить чтоли на 50 ампер пускатель? а там что тоже самое?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #48 : 31.10.2013, 17:58:41 »
речь идет о двигателе в 4квт ?
 какой режим работы двигателя ?
если двигатель часто происходит пуск и останов , то 6 токов номинальных
электрофорум, форум электриков

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
Re: нагрев электродвигателя
« Ответ #49 : 31.10.2013, 18:02:52 »
да 4 кВт, работает на износ, крутит компрессор по нескольку часов кряду, в прошлом году работали все нормально, но вот сделали еще два компрессора с такими же движками и я подумал, что надо бы двигатели с запасом по мощности ставить.
пускатель значит можно ставить и с большим запасом?
электрофорум, форум электриков