Электрификация > Общий электротехнический форум

Поясните по системе

<< < (2/2)

aspid_das:
а, ну это уже другое. это уже tncs вы же разделили пен. если заземляющий проводник в качестве рабочего нуля не используется то такое применение вполне легитимно

Slava66:

--- Цитата: aspid_das от 30.06.2013, 22:47:59 ---а, ну это уже другое. это уже tncs вы же разделили пен. если заземляющий проводник в качестве рабочего нуля не используется то такое применение вполне легитимно

--- Конец цитаты ---
Хм... у всех разное мнение. ктото считает что это TNC
Но ведь и защитные проводники дсуп,суп,нулевые рабочие(от электроприборов) все это сидит на корпусе ВРУ, а не разведено по шинам RE  и N?( таковых просто нет)

aspid_das:
Давайте рассуждать логически. В чем смысл этих запретов? Если в качестве PE вы используете рабочий нуль, то при его обрыве на защищаемом объекта будет напряжение фазы, которое идет через нагрузку. В случае если у вас PE отдельный провод такого не произойдет. Оборвется PE неприятно, но фаза на корпусе не появится.
Ну а по формулировкам TNcs  обратитесь к первоисточнику и решите сами

Slava66:
Хорошо.Спасибо за ответы.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии