Электрификация > Общий электротехнический форум
Поясните по системе
Slava66:
Такой вопрос: в ВРУ здания заходит кабель 4*50 REN присоединен на корпус,имеется контур заземления тоже прикручен к корпусу щита какая это система TNC,TNCS? и как выполнить дсуп в мокрой зоне,защитный проводник от КУП присоединять к корпусу щита ВРУ?( ГЗШ нет)
aspid_das:
--- Цитата: Slava66 от 30.06.2013, 18:13:37 ---Такой вопрос: в ВРУ здания заходит кабель 4*50 REN присоединен на корпус,имеется контур заземления тоже прикручен к корпусу щита какая это система TNC,TNCS? и как выполнить дсуп в мокрой зоне,защитный проводник от КУП присоединять к корпусу щита ВРУ?( ГЗШ нет)
--- Конец цитаты ---
Если от вводного щита PEN разделяется на PE и N то это TNcs если нет - TNc
По ДСУП http://www.svetmontage.ru/dopolnitelnaya-sistema-uravnivaniya-potencialov/
Slava66:
А вы не в курсе где в ПУЭ написано что суп и дсуп нельзя делать в TNC( даже с контуром заземления) чтото не могу найти,уже голова пухнет;)
aspid_das:
--- Цитата: Slava66 от 30.06.2013, 21:38:02 ---А вы не в курсе где в ПУЭ написано что суп и дсуп нельзя делать в TNC( даже с контуром заземления) чтото не могу найти,уже голова пухнет;)
--- Конец цитаты ---
Вот по ДСУП не скажу. Но вообще...
В системе TNc это будет называться занулением.
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого
рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока . В качестве
нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен
отдельный третий проводник.
Slava66:
А что если из такой эу идет проводник дсуп в прачечную и там расходится к мойкам и ваннам? т.е идет от заземленного корпуса вру(380в) в куп это нарушение?
Навигация