Электрификация > Общий электротехнический форум

Поясните по системе

(1/2) > >>

Slava66:
Такой вопрос: в ВРУ здания заходит кабель 4*50 REN присоединен на корпус,имеется контур заземления тоже прикручен к корпусу щита какая это система TNC,TNCS? и как выполнить дсуп в мокрой зоне,защитный проводник от КУП присоединять к корпусу щита ВРУ?( ГЗШ нет)

aspid_das:

--- Цитата: Slava66 от 30.06.2013, 18:13:37 ---Такой вопрос: в ВРУ здания заходит кабель 4*50 REN присоединен на корпус,имеется контур заземления тоже прикручен к корпусу щита какая это система TNC,TNCS? и как выполнить дсуп в мокрой зоне,защитный проводник от КУП присоединять к корпусу щита ВРУ?( ГЗШ нет)

--- Конец цитаты ---


Если от вводного щита PEN разделяется на PE и N то это TNcs если нет - TNc
По ДСУП http://www.svetmontage.ru/dopolnitelnaya-sistema-uravnivaniya-potencialov/

Slava66:
А вы не в курсе где в ПУЭ написано что суп и дсуп нельзя делать в TNC( даже с контуром заземления) чтото не могу найти,уже голова пухнет;)

aspid_das:

--- Цитата: Slava66 от 30.06.2013, 21:38:02 ---А вы не в курсе где в ПУЭ написано что суп и дсуп нельзя делать в TNC( даже с контуром заземления) чтото не могу найти,уже голова пухнет;)

--- Конец цитаты ---

Вот по ДСУП не скажу. Но вообще...
В системе TNc это будет называться занулением.
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого
рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока . В качестве
нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен
отдельный третий проводник.

Slava66:
А что если из такой эу  идет проводник дсуп в прачечную и там расходится к мойкам и ваннам? т.е идет от заземленного корпуса вру(380в) в куп это нарушение?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии