Автор Тема: Поясните по системе  (Прочитано 5791 раз)

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Поясните по системе
« : 30.06.2013, 18:13:37 »
Такой вопрос: в ВРУ здания заходит кабель 4*50 REN присоединен на корпус,имеется контур заземления тоже прикручен к корпусу щита какая это система TNC,TNCS? и как выполнить дсуп в мокрой зоне,защитный проводник от КУП присоединять к корпусу щита ВРУ?( ГЗШ нет)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Поясните по системе
« Ответ #1 : 30.06.2013, 18:55:08 »
Такой вопрос: в ВРУ здания заходит кабель 4*50 REN присоединен на корпус,имеется контур заземления тоже прикручен к корпусу щита какая это система TNC,TNCS? и как выполнить дсуп в мокрой зоне,защитный проводник от КУП присоединять к корпусу щита ВРУ?( ГЗШ нет)


Если от вводного щита PEN разделяется на PE и N то это TNcs если нет - TNc
По ДСУП http://www.svetmontage.ru/dopolnitelnaya-sistema-uravnivaniya-potencialov/
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: Поясните по системе
« Ответ #2 : 30.06.2013, 21:38:02 »
А вы не в курсе где в ПУЭ написано что суп и дсуп нельзя делать в TNC( даже с контуром заземления) чтото не могу найти,уже голова пухнет;)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Поясните по системе
« Ответ #3 : 30.06.2013, 22:22:14 »
А вы не в курсе где в ПУЭ написано что суп и дсуп нельзя делать в TNC( даже с контуром заземления) чтото не могу найти,уже голова пухнет;)

Вот по ДСУП не скажу. Но вообще...
В системе TNc это будет называться занулением.
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого
рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока . В качестве
нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен
отдельный третий проводник.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: Поясните по системе
« Ответ #4 : 30.06.2013, 22:39:45 »
А что если из такой эу  идет проводник дсуп в прачечную и там расходится к мойкам и ваннам? т.е идет от заземленного корпуса вру(380в) в куп это нарушение?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Поясните по системе
« Ответ #5 : 30.06.2013, 22:47:59 »
а, ну это уже другое. это уже tncs вы же разделили пен. если заземляющий проводник в качестве рабочего нуля не используется то такое применение вполне легитимно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: Поясните по системе
« Ответ #6 : 30.06.2013, 23:16:38 »
а, ну это уже другое. это уже tncs вы же разделили пен. если заземляющий проводник в качестве рабочего нуля не используется то такое применение вполне легитимно
Хм... у всех разное мнение. ктото считает что это TNC
Но ведь и защитные проводники дсуп,суп,нулевые рабочие(от электроприборов) все это сидит на корпусе ВРУ, а не разведено по шинам RE  и N?( таковых просто нет)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Поясните по системе
« Ответ #7 : 30.06.2013, 23:24:57 »
Давайте рассуждать логически. В чем смысл этих запретов? Если в качестве PE вы используете рабочий нуль, то при его обрыве на защищаемом объекта будет напряжение фазы, которое идет через нагрузку. В случае если у вас PE отдельный провод такого не произойдет. Оборвется PE неприятно, но фаза на корпусе не появится.
Ну а по формулировкам TNcs  обратитесь к первоисточнику и решите сами
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: Поясните по системе
« Ответ #8 : 30.06.2013, 23:39:06 »
Хорошо.Спасибо за ответы.
электрофорум, форум электриков