Электрификация > Общий электротехнический форум

пускатель

(1/2) > >>

Slava66:
Очень нужно провести нагрузку через NO контакт (он вроде не силовой)магнитного пускателя КМЭ2510 (который справа (контакт))нехватает полюсов,нагрузка около 16А.потянет ли он её? PS незнаю что у него там внутри с контактами надежные или нет!?,заранее спасибо за ответы

Shturman:
Контакт который вы хотите использовать называеться дополнительный контакт контактора. Насколько я знаю ток этих контактов не превышает 10 А. В описании именно на ваш контактор прямо не указан этот ток но если сравнивать с аналогичным контактором от ИЭК то там ток дополнительного контакта не более 10 А. Так что ИМХО не стоит вам его использовать

Slava66:
А если всетаки попробовать ( нагрузка не постоянная дежурное освещение) какие последствия могут быть (залипание?) просто в наличии только он(кмэ2510)

Shturman:

--- Цитировать ---какие последствия могут быть
--- Конец цитаты ---
ну будет нагрев контакта. А нагрев постепенно приводит к ухудшению контакта. Начнет свет мигать и т.д. и т.п. Вобщем дело ваше.

Slava66:
 Shturman спасибо,будем думать:)

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии