Автор Тема: пускатель  (Прочитано 5357 раз)

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
пускатель
« : 26.06.2013, 11:31:49 »
Очень нужно провести нагрузку через NO контакт (он вроде не силовой)магнитного пускателя КМЭ2510 (который справа (контакт))нехватает полюсов,нагрузка около 16А.потянет ли он её? PS незнаю что у него там внутри с контактами надежные или нет!?,заранее спасибо за ответы
« Последнее редактирование: 26.06.2013, 11:44:14 от Slava66 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: пускатель
« Ответ #1 : 26.06.2013, 11:47:42 »
Контакт который вы хотите использовать называеться дополнительный контакт контактора. Насколько я знаю ток этих контактов не превышает 10 А. В описании именно на ваш контактор прямо не указан этот ток но если сравнивать с аналогичным контактором от ИЭК то там ток дополнительного контакта не более 10 А. Так что ИМХО не стоит вам его использовать
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: пускатель
« Ответ #2 : 26.06.2013, 11:57:10 »
А если всетаки попробовать ( нагрузка не постоянная дежурное освещение) какие последствия могут быть (залипание?) просто в наличии только он(кмэ2510)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: пускатель
« Ответ #3 : 26.06.2013, 12:09:05 »
Цитировать
какие последствия могут быть
ну будет нагрев контакта. А нагрев постепенно приводит к ухудшению контакта. Начнет свет мигать и т.д. и т.п. Вобщем дело ваше.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: пускатель
« Ответ #4 : 26.06.2013, 12:28:47 »
 Shturman спасибо,будем думать:)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: пускатель
« Ответ #5 : 26.06.2013, 12:37:05 »
Попробуйте сделать так. Поставьте на контактор дополнительные блок контакты. Вот такие
http://ekfgroup.com/catalog/additional_devices_to_contacts/pristavki_kontaktnye/#detail
У них контакты тоже на 10 А, но вы возьмите и запаралельте столько контактов сколько вам нужно. Ток нагрузки подилиться между этими контактами. Если не понятно, то спрашивайте.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: пускатель
« Ответ #6 : 26.06.2013, 19:52:34 »
До чего же люди любят создавать сами себе геморрой из ничего.
Да поставьте рядом еще один пускатель, они стоят - гроши, работы на полчаса.
Зато вопрос будет решен полностью от и до.
А чем загружены основные контакты? Что за необходимоть пускать нагрузку
через подхват?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Slava66

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 88
  • Slava66 - ученик
    • E-mail
Re: пускатель
« Ответ #7 : 27.06.2013, 10:53:01 »
До чего же люди любят создавать сами себе геморрой из ничего.
Да поставьте рядом еще один пускатель, они стоят - гроши, работы на полчаса.
Зато вопрос будет решен полностью от и до.
А чем загружены основные контакты? Что за необходимоть пускать нагрузку
через подхват?
рядом нет места,этот пускатель стоит в авр на осаещение,думаю тему можно закрыть, добавлю доп.контакты.есть советские ПКЛ написано 16А.но почемуто подходят к современному мп
электрофорум, форум электриков