sergey_sav®:
Интересно, а в чём "неполноценность" защиты для однофазной нагрузки при размыкании только фазного питающего провода? ;)
Игорь Востриков:
Нет,ну конечно,все зависит от места установки УЗМ.Если на генераторе висит только защищенный потребитель,то вероятность каких-либо сложностей сведена к нулю.Если на источнике питания есть еще какие-либо потребители,то нулевой провод,допустим,при обрыве(опора ВЛ,ТП,ВРУ) ,может оказаться под потенциалом,равным фазному.Плюс,если нагрузка "занулена",то под тем же напряжением будет и корпус приборов(правда здесь любая схема включения УЗМ бессильна).Как вариант,может быть не самый вероятный.
megrad:
если на нуле появится фаза реле отключится но внутрянка сгорит или нет
Игорь Востриков:
Слишком маловероятно.У Вас цепи не будет.Только если сильно начудить с проводкой.А человек пострадать может:наведенка,некомпенсированные токи,и.д.
megrad:
что тогда поставить