подключение УЗМ 51м в трёх фазную сеть
можно ли объеденить нули при подключении по варианту когда ноль не проходит через реле
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Назначение УЗМ-50, УЗМ-51,УЗМ-50М



 Однофазное устройство защиты УЗМ-51М, УЗМ-50М предназначено для защиты подключенного к нему электрического оборудования телевизоров, холодильников и пр. в квартирах, на дачах, электрооборудования коттеджей, офисных помещений от скачков напряжения, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы, в случае при обрыве нулевого провода, неправильного подключения (вместо нуля и фазы подключили к двум фазам) и автоматического подключения оборудования при восстановлении напряжения.
Пр необходимости защиты электрооборудования подключаемого к трехфазной сети, для защиты устанавливаются три устройства защиты, по одному в каждую фазу.
 Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).
УЗМ-50М от УЗМ-51М отличатся отсутствием регулировки порогов, в УЗМ-50М пороги фиксированные.

                                                                   Подключайте УЗМ-51М  как на схеме внизу
                                                                  в каждую фазу

                                                                  Выставляйте пороги срабатывания
                                                                 и объединяйте нули на здоровье!

http://www.110volt.ru/uzo/uzm_51
« Последнее редактирование: 26.06.2013, 00:51:24 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
можно ли объеденить нули при подключении по варианту когда ноль не проходит через реле
Можно. На работоспособность УЗМ это не повлияет, ибо ноль не размыкается устройством.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
То есть можно поставить перемычку между нулевыми полюсами
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Игорь Востриков

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 24
  • Игорь Востриков - ученик
    • E-mail
Нулевой провод так,или иначе требуется для работы электронной части реле,что собственно и видно на схеме.Единственно,при аварийной ситуации,если уходить чересчур глубоко,фаза будет коммутирована,а ноль нет,т.е. полноценной защиты нагрузка не получит.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Интересно, а в чём "неполноценность" защиты для однофазной нагрузки при размыкании только фазного питающего провода? ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Игорь Востриков

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 24
  • Игорь Востриков - ученик
    • E-mail
Нет,ну конечно,все зависит от места установки УЗМ.Если на генераторе висит только защищенный потребитель,то вероятность каких-либо сложностей сведена к нулю.Если на источнике питания есть еще какие-либо потребители,то нулевой провод,допустим,при обрыве(опора ВЛ,ТП,ВРУ) ,может оказаться под потенциалом,равным фазному.Плюс,если нагрузка "занулена",то под тем же напряжением будет и корпус приборов(правда здесь любая схема включения УЗМ бессильна).Как вариант,может быть не самый вероятный.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
если на нуле появится фаза реле отключится но внутрянка сгорит или нет
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Игорь Востриков

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 24
  • Игорь Востриков - ученик
    • E-mail
Слишком маловероятно.У Вас цепи не будет.Только если сильно начудить с проводкой.А человек пострадать может:наведенка,некомпенсированные токи,и.д.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
что тогда поставить
электрофорум, форум электриков