Автор Тема: Токовые характеристики выключателей  (Прочитано 37416 раз)

Оффлайн Энергоноситель

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 100
  • Энергоноситель - абитуриентЭнергоноситель - абитуриент
  • Каждый заслуживает еще один десятый шанс.
    • E-mail
Цитировать
Ну давайте будем все-таки честны - не китайцы поставляют на фуфло, а продавцы (импортеры, дистрибьюторы и т.д.) заказывают фуфло, потому что надо, чтоб было дешевле. А так действовать импортеров заставляют покупатели, которым тоже нужно подешевле. У китайцев есть и хорошие и дорогие автоматы
Это китайцы сами про себя придумали отмастку и так всем рассказывают, чтобы оправдать своё "фуфло". А хорошие и дорогие - это как исключение. Эта тема давно на форумах решена и совсем не в пользу китайцев. ;D
  А про автоматы хотя и не спрашивал, но все равно оч.интересно.

Закинул старик в море невод и сидит, как дурак, без невода.
:(

Вот говорят: "Меньше знаешь - крепче спишь". Но ведь пока не узнаешь - фиг заснёшь!

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
То  sergey_sav®:
Я имел ввиду нормальные условия. Надо бы соблюдать условия охлаждения. Никогда их, собственно не видел, но закрадываются сомнения, что они все же нормируются. А так - и для тиристорных преобразователей в шкафу закрытого исполнения номинальный ток всего устройства занижают, несмотря на то, что тиристоры идут номиналом чуть ли не вдвое больше. Такое я уже встречал.
электрофорум, форум электриков

AIM

  • Гость
...автомат номинальным током в 16 А никогда не сработает при таком значении тока.
Никогда не говори никогда. ;)
Ситуация: Автоматы установлены в ряд 8 штук внутри бокса. Через все автоматы протекает номинальный ток.
Вопрос: при каком токе сработают автоматы?


Ответ: 16*0.8=12,8 (автомат имеет возможность сработать при токе 12.8 ампер при окружающей температуре 30 Цельсия) источник стр. 21 каталога http://dek.ru/attachment.aspx?id=3114 извините за ссылку :-\


Про постоянный ток: сработать то наверное сработает (в смысле токовй расцепитель попробует разомкнуть контакты), однако в связи с постоянностью тока дуга может не разорваться и автомат может до конца не выполнить свою защитную функцию
« Последнее редактирование: 02.03.2012, 01:33:29 от AIM »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Ответ: 16*0.8=12,8 (автомат имеет возможность сработать при токе 12.8 ампер при окружающей температуре 30 Цельсия) источник стр. 21 каталога http://dek.ru/attachment.aspx?id=3114 извините за ссылку :-\
Ну ссылка, действительно, неудачная... листать три сотни страниц в поисках подтверждения это, мягко говоря, напрягает. ;)
В ответ стоит добавить гостовский коэффициент 1,13 или 1,45, тогда корректнее будет.
То есть, при приведённых  условиях автомат не должен сработать в течении часа при токе 12,8*1,13=14,46А
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Navigator34

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • Navigator34 - ученик
Посмотрите по автоматам в Руководстве по устройству электроустановок Schneider Electric (хорошее описание характеристик с таблицами).