Электрификация > Общий электротехнический форум

Прозвонка проводов.

(1/2) > >>

Boris:
Как прозвонить провода, идущие от кучи автоматов к куче розеток под напряжением? Отключать нельзя. Может какой-нибудь генератор подключить? Если ответ положительный, то, пожалуйста, ссылку. Спасибо!

haramamburu:
Лягко  ;)
Один тыкает в розетку нагрузку помощьней... с некой периодичностью.. Другой в это время с токовыми клещами пробегается по автоматам..

Boris:

--- Цитата: haramamburu от 19.06.2013, 17:48:24 ---Лягко  ;)
Один тыкает в розетку нагрузку помощьней... с некой периодичностью.. Другой в это время с токовыми клещами пробегается по автоматам..

--- Конец цитаты ---

Спасибо, ответ классный, я к сож. в вопросе не уточнил, что кроме обычных розеток еще и куча кондиционеров и освещение и слаботочка...

Rocket:
Прибор с генератором называется "трассоискатель".
Я себе купил LA-1012, для поиска мест повреждения проводки под штукатуркой. Как показывает опыт этот прибор не панацея, зачастую штукатурка экранирует сигнал от проводки или наоборот, начинает фонить от всей стены.

dcent25:

--- Цитата: Boris от 19.06.2013, 17:40:32 ---Как прозвонить провода, идущие от кучи автоматов к куче розеток под напряжением? Отключать нельзя. ...

--- Конец цитаты ---
Определяете в каждой розетке фазный вывод и помечаете его .
Берете китайский тестер устанавливаете его на Омы (от 0 до 200).
Покупаете  одножильный  медный провод сечением не менее вашей проводки (2,5 мм.кв до 4 мм.к),длиной обеспечивающей дотягивание его от щита до самой дальней розетки.
Подключаете этот провод и изолируете место соединения к одному из подключенных к тестеру щупов ,на второй конец провода лучше напаять однополюсный штекер.
Автоматы должны быть все включены  и на их выходе должно присутствовать напряжение,иначе тестер сгорит через нагрузку .
Всовываете в  фазную клемму самой дальней розетки однополюсный штекер провода , вторым щупом тестера на выходные зажимы автоматов в щите,где будет наименьшее сопротивление ,тот автомат и относится к розетке со всунутым штекером.....
И так с фазным проводом каждой розетки
Вся измерительная схема находится под напряжением по отношению к нулевому проводу.


P/S
Этот способ для однофазного питания

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии