Rocket:

--- Цитата: Николай13 от 18.06.2013, 02:20:29 ---Хорошо, значит можно предположить, что ДИФ исправен, так? Тогда почему не выбило АВ?

--- Конец цитаты ---

Ток короткого замыкания может быть маленький из-за длинной линии эл. передач (от подстанции к дому), проводов малого сечения применённых как в ЛЭП так и во всей цепи в которой проводятся испытания, много соединений проводов, перегружена ЛЭП  и т. д.

Автоматические выключатели делятся на следующие типы (классы) по току мгновенного расцепления:
    тип B: свыше 3·In до 5·In включительно
    тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
    тип D: свыше 10·In до 20·In включительно
(где In — номинальный ток)


Если Вы к части эл. проводки которую хотите защитить не планируете подключать потребителей у которых повышенные пусковые токи (сварка, эл. двигатели). Можете установить автоматический выключатель с характеристикой отключения "В". Можно установить автомат с номинальным током не 25А, а например 16А или 10А.

Николай13:
Простите, не совсем понял, что из этого следует

dcent25:

--- Цитата: Николай13 от 18.06.2013, 02:35:37 ---.... Лампочки при включении большой нагрузки не тухнут. Вы написали: "... имеется плохой контакт или подгоревший на скрутке до автоматов- имеется ввиду от ввода в дом до автомата, или в обратную сторону- от розетки до автомата?
--- Конец цитаты ---
Судя по лампе ,до автомата...
Попробуйте вставить в вашу експериментальную розетку тройник и подключите в него лампу накаливания и чайник .Лампа должна потухнуть или уменьшить яркость.

--- Цитата: Николай13 от 18.06.2013, 02:35:37 --- Подскажите, что за проблемы могут быть с воздушкой? Действительно, к дому подходят алюминиевые провода от опоры, потом кабелем ввод в дом, контакты хорошие, кабель без разрывов.

--- Конец цитаты ---
Где провода и кабель соединены может быть окисление или на скрутке провода с воздушкой ,хотя на вид они нормальные .
Можно посмотреть на соединения ночью ,может быть искрение и нагрев(покраснение на соединении.

--- Цитата: Николай13 от 18.06.2013, 02:35:37 ---И подскажите, какого тока должны быть автоматы, чтобы их выбивало при КЗ?

--- Конец цитаты ---
Пусть остаются такие как есть.


--- Цитата: Rocket от 18.06.2013, 02:48:29 ---
Ток короткого замыкания может быть маленький из-за длинной линии эл. передач (от подстанции к дому), проводов малого сечения применённых как в ЛЭП так и во всей цепи в которой проводятся испытания, много соединений проводов, перегружена ЛЭП  и т. д.

--- Конец цитаты ---

Так свет не мигает при  включении нагрузки!

Николай13:
если лампа потухнет или уменьшит яркость- значит, плохой контакт в скрутке? А  от линий ЭП идёт алюминивый провод, соединение хорошее.

dcent25:
Может ноль оборван и ток идет на искусственный заземлитель ,или в эксперементальной розетке перепутаны провода земли и нуля?
Заземляющее устройство возле дома  есть?