Автор Тема: Не срабатывают автоматы и Дифференциальный автомат.  (Прочитано 18092 раз)

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Хорошо, значит можно предположить, что ДИФ исправен, так? Тогда почему не выбило АВ?

Ток короткого замыкания может быть маленький из-за длинной линии эл. передач (от подстанции к дому), проводов малого сечения применённых как в ЛЭП так и во всей цепи в которой проводятся испытания, много соединений проводов, перегружена ЛЭП  и т. д.

Автоматические выключатели делятся на следующие типы (классы) по току мгновенного расцепления:
    тип B: свыше 3·In до 5·In включительно
    тип C: свыше 5·In до 10·In включительно
    тип D: свыше 10·In до 20·In включительно
(где In — номинальный ток)


Если Вы к части эл. проводки которую хотите защитить не планируете подключать потребителей у которых повышенные пусковые токи (сварка, эл. двигатели). Можете установить автоматический выключатель с характеристикой отключения "В". Можно установить автомат с номинальным током не 25А, а например 16А или 10А.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
Простите, не совсем понял, что из этого следует
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
.... Лампочки при включении большой нагрузки не тухнут. Вы написали: "... имеется плохой контакт или подгоревший на скрутке до автоматов- имеется ввиду от ввода в дом до автомата, или в обратную сторону- от розетки до автомата?
Судя по лампе ,до автомата...
Попробуйте вставить в вашу експериментальную розетку тройник и подключите в него лампу накаливания и чайник .Лампа должна потухнуть или уменьшить яркость.
Подскажите, что за проблемы могут быть с воздушкой? Действительно, к дому подходят алюминиевые провода от опоры, потом кабелем ввод в дом, контакты хорошие, кабель без разрывов.
Где провода и кабель соединены может быть окисление или на скрутке провода с воздушкой ,хотя на вид они нормальные .
Можно посмотреть на соединения ночью ,может быть искрение и нагрев(покраснение на соединении.
И подскажите, какого тока должны быть автоматы, чтобы их выбивало при КЗ?
Пусть остаются такие как есть.


Ток короткого замыкания может быть маленький из-за длинной линии эл. передач (от подстанции к дому), проводов малого сечения применённых как в ЛЭП так и во всей цепи в которой проводятся испытания, много соединений проводов, перегружена ЛЭП  и т. д.

Так свет не мигает при  включении нагрузки!
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 13:54:01 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
если лампа потухнет или уменьшит яркость- значит, плохой контакт в скрутке? А  от линий ЭП идёт алюминивый провод, соединение хорошее.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Может ноль оборван и ток идет на искусственный заземлитель ,или в эксперементальной розетке перепутаны провода земли и нуля?
Заземляющее устройство возле дома  есть?
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 03:03:26 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
заземления нет
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
А что, бывает такое, что при КЗ АВ не срабатывают? Это ведь опасно?!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Диф. автомат у Вас стоял на общий ввод или на какой то участок цепи (гараж, сарай)? что включаете в эту цепь?

Заменяете автоматический выключатель с маркировкой "С25"на аналогичный но с маркировкой, например "В25" или "С20" или "В20"  или "С16" или "В16"
Автоматические выключатели европейских производителей имеют более точные настройки и выключаются быстрее своих китайских=российско=украинско=польских аналогов.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
Диф стоит на общий вход. Подскажите, какие марки АВ лучше брать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
А что, бывает такое, что при КЗ АВ не срабатывают? Это ведь опасно?!
Бывает. Поэтому и делают тех условия и проект, где проектанты рассчитывают полностью всю схему эл. снабжения от А до Я.
электрофорум, форум электриков