Автор Тема: Не срабатывают автоматы и Дифференциальный автомат.  (Прочитано 18073 раз)

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
Всем добрый вечер. Подскажите, пожалуйста. 8 лет назад покупал однофазный дифференциальный автомат фирмы ИЗК. Работал хорошо, но сейчас получается так, что он не реагирует на короткое замыкание (раньше реагировал). Кнопка "Тест"- работает. Вопрос- может ли он быть неисправным, если не реагирует на КЗ, но кнопка "Тест" работает? Дело ещё в том, что купил ещё 4 автоматических выключателей фирмы iЕК, так вот они тоже не реагируют на Кз. Может ли такое быть? Автоматы новые. Проверял опасным способом: в сарае в розетку вставлял вилку, оголённые провода от вилки быстро замыкал на железной скобе. Извините, понимаю, что так делать нельзя, но другого выхода не было. Подскажите, пожалуйста, может ли такое быть, что новые автоматы не срабатывают, а 8- летний ДИФ тоже отказывается срабатывать от КЗ при исправной кнопке "Тест". И ещё, подскажите, как в домашних условиях можно проверить работу АВ и ДИФа. Заранее премного благодарен.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
А что выбило  или отгорело при ваших экспериментах?
Может у вас УЗО ?
Можно фото и тип вашего дифа...

Dcent25

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Какая маркировка на Вашем диф. автомате ? Возможно у Вас диф. реле?
Для срабатывания электромагнитного расцепителя в автоматическом выключателе, необходимо чтобы в цепи в которой он подключен, при к/з ток достиг уровня от 3 до 10 номинальных токов в зависимости от характеристики отключения.
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 01:40:50 от Rocket »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
Как ни странно, ни чего не вибило и ни чего не обгорело.  Но ведь после того, как я убрал ДИФ автомат и поставил обычные АВ, при КЗ их тоже не выбило. Когда я делал КЗ искра была. А как втавить фото? Пишет- большой размер.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
Вставляю фото.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Вставляю фото.
Электромагнитный расцепитель внутри Вашего диф. автомата рассчитан отключить питание при токе короткого замыкания в цепи от 125А до 250А. Если ток не успеет или не сможет достичь этого значения - автомат может не отключится (мгновенным расцепителем).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
Хорошо, значит можно предположить, что ДИФ исправен, так? Тогда почему не выбило АВ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Как ни странно, ни чего не вибило и ни чего не обгорело.  Но ведь после того, как я убрал ДИФ автомат и поставил обычные АВ, при КЗ их тоже не выбило. Когда я делал КЗ искра была.
Хорошо, значит можно предположить, что ДИФ исправен, так? Тогда почему не выбило АВ?
Похоже у Вас где то плохой контакт или подгоревший контакт на скрутке до ваших автоматов,это может быть как нулевой ,так и фазный провод .
Лампочки тухнут при включении  большой нагрузки ?
Если у Вас ввод воздушной линией значит где то там на ней проблема .
Автомат не выбивает ,потому что ток КЗ не превышает его номинала .
Ищите слабое место ,может быть пожар!
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 02:26:47 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
Плохие или подгоревшие контакты посмотрю завтра, хотя уверен, что ничего подобного нет- проводку делал сам, на совесть. Лампочки при включении большой нагрузки не тухнут. Вы написали: "... имеется плохой контакт или подгоревший на скрутке до автоматов- имеется ввиду от ввода в дом до автомата, или в обратную сторону- от розетки до автомата? Подскажите, что за проблемы могут быть с воздушкой? Действительно, к дому подходят алюминевые провода от опоры, потом кабелем ввод в дом, контакты хорошие, кабель без разрывов. И подскажите, какого тока должны быть автоматы, чтобы их выбивало при КЗ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Николай13

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 39
  • Николай13 - ученик
    • E-mail
И подскажите, как безопасно можно устроить КЗ, чтобы проверить эти автоматы?
электрофорум, форум электриков