Автор Тема: Срабатывет УЗО без видимой причины!  (Прочитано 19398 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #10 : 17.06.2013, 18:41:34 »
.... При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?

1.  Общая нагрузка  ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) плюс нагрузка  бойлера близка к номинальному току вводного автомата (22- 25 А).
2. При включении  реле холодильника ,даже при его мощности 180-200 Вт.пусковой ток будет около 5 А .
3. Бойлер у Вас 1.5 кВт(ток 6,8 А ) или 2.5 кВт (ток 11,4 А ).
4.Автомат который идет именно на бойлер на 10 А ,при пуске холодильного агрегата холодильника ,может выбить ,при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )  и обязательно выбьет при  мощности бойлера 2.5 кВт (ток 11,4 А ).
5. ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) при пуске холодильного агрегата холодильника ,обязательно выбьет ,при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )   и 2.5 кВт (ток 11,4 А ).
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 18:46:38 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн FearPtz

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #11 : 17.06.2013, 21:11:53 »
Цитировать
Здравствуйте!Помогите разобраться в проблеме.Суть ее такова - установил новый водонагреватель Ferroli Glass Thermal 3 VBO70,мощностью 1.5 кВт.Провел отдельную линию от распред.коробки,поставил 2  "автомата" по 10А,один на бойлер,второй на стир.машинку. Также сделал заземление. При входе в дом в эл.щитке стоит "автомат" на 25А. При первом включении "полет нормальный",мощность бойлера на всю. А спустя неделю начались "танцы с бубном". При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?


Цитировать
5. ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) при пуске холодильного агрегата холодильника ,обязательно выбьет ,при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )   и 2.5 кВт (ток 11,4 А ).

25А - бойлер 6,8А = 18А - холодильник 2А = 16А свободно.
Почему его ОБЯЗАТЕЛЬНО выбьет, при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )?

Мощность бойлера 1500Вт Ferroli Glass Thermal 3 VBO70 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6285587&hid=90575


Автор пишет что он провёл проводку от стиралки и бойлера, до распредкоробки. Что за кабель от распредкоробки до щита? Проверяли ли эту распредкоробку после аварий?
Включалась ли стиралка и бойлер одновременно? Какова мощность стиральной машинки. Если стиралка 2500Вт (11,4А), а автомат на неё 10А, поэтому 2000Вт (9А), 1500Вт(6,8А).

Заземление куда заземляется? :)
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 21:28:28 от FearPtz »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #12 : 17.06.2013, 21:50:27 »

25А - бойлер 6,8А = 18А - холодильник 2А = 16А свободно.
Почему его ОБЯЗАТЕЛЬНО выбьет, при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )?
Похоже при увеличении мощности пробивает тэн.
А холодильник при включении и выключении помогает самоиндукцией двигателя.

....- установил новый водонагреватель Ferroli Glass Thermal 3 VBO70,мощностью 1.5 кВт.Провел отдельную линию от распред.коробки,поставил 2  "автомата" по 10А,один на бойлер,второй на стир.машинку.


При входе в дом в эл.щитке стоит "автомат" на 25А. ....спустя неделю .... увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет....
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 22:37:44 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн FearPtz

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #13 : 17.06.2013, 22:26:59 »
Что означают цитаты, после ТЭНа.
Что я там должен увидеть, чего не увидел? :) Первый автомат на 10А не выбивает ведь, да и поначалу на полной мощности ничего не выбивало.
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 22:29:02 от FearPtz »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #14 : 17.06.2013, 22:39:44 »
..... поначалу на полной мощности ничего не выбивало.

ТЭН пробивает ,при нагреве (увеличении тока,напряжения) и выбивает авт. 10 А и 25 А.....
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 23:14:29 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн FearPtz

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #15 : 17.06.2013, 22:46:59 »
теперь, понятно  :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн MDVasya

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • MDVasya - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #16 : 18.06.2013, 02:48:01 »
..... поначалу на полной мощности ничего не выбивало.

ТЭН пробивает ,при нагреве (увеличении тока,напряжения) и выбивает авт. 10 А и 25 А.....



Так вот как раз автомат на 10А не выбивает!!!,в распрдекоробке все норм,кабель тоже норм.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн FearPtz

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #17 : 18.06.2013, 04:38:58 »
Ну я тоже, вот в этот момент и ушёл. как его может не выбить, хотя сработать быстрее должен был.

1. Поменять автоматы на стиралке и бойлере друг с другом, думаю, рядом стоят, включить бойлер. Смотреть, что теперь выбьет. Если второй автомат 10А тоже выбивать не стало, то либо они оба настолько подпольные, либо это не ТЭН.
2. Отключить холодильник. За автоматом 25А в щите, поставить автомат 10А, со стиралки. Либо с бойлера, а на место автомата снятого поставить перемычку( 2 клеммные колодки и отрезок кабеля  :) ). Выбьет 10А, который сразу за 25А поставили, то проблема была в электропроводке, между 25А и монтажной коробкой. А так же узнаём, что автоматы на 10А и 25А оба исправны.

3. Снять, то что скрутили в монтажной коробке на бойлер, и прикрутить этот провод от бойлера к новому купленному кабелю, и напрямую в щит на 25А посадить. И врубить бойлер. ... Выбьет автомат, то это бойлер, либо автомат 25А, опять поставить за ним, имеющийся 10А и снова Пуск. Выбило 10А, то бойлер.
(Нет так пригодится кабель  ;D )

Ну я бы так сделал. Причина нашлась бы.
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 05:16:51 от FearPtz »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн FearPtz

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #18 : 18.06.2013, 04:55:27 »
тут ничего не было.  :) Не привык, пока что к форуму.
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 04:59:39 от FearPtz »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #19 : 18.06.2013, 15:02:57 »
...
Так вот как раз автомат на 10А не выбивает!!!,в распрдекоробке все норм,кабель тоже норм.

Ответ


.... При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?


1.  Общая нагрузка  ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) плюс нагрузка  бойлера близка к номинальному току вводного автомата (22- 25 А).
...





...3. Снять, то что скрутили в монтажной коробке на бойлер, и прикрутить этот провод от бойлера к новому купленному кабелю, и напрямую в щит на 25А посадить. ...

Совет

"Снять, то что скрутили в монтажной коробке на бойлер, и прикрутить этот провод от бойлера к новому купленному кабелю, и напрямую в щит" до автомата 25А посадить. .
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 15:10:29 от Dcent25 »

Dcent25