Автор Тема: Срабатывет УЗО без видимой причины!  (Прочитано 19400 раз)

Оффлайн MDVasya

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • MDVasya - ученик
Здравствуйте!Помогите разобраться в проблеме.Суть ее такова - установил новый водонагреватель Ferroli Glass Thermal 3 VBO70,мощностью 1.5 кВт.Провел отдельную линию от распред.коробки,поставил 2  "автомата" по 10А,один на бойлер,второй на стир.машинку. Также сделал заземление. При входе в дом в эл.щитке стоит "автомат" на 25А. При первом включении "полет нормальный",мощность бойлера на всю. А спустя неделю начались "танцы с бубном". При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 13:33:14 от MDVasya »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Померять утечку бойлера.,возможно пробивает тэн(ны).


Алгоритм поиска неисправностей при срабатывании УЗО
http://electro.narod.ru/uzo/algorithm.htm
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 01:47:01 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Здравствуйте!Помогите разобраться в проблеме.Суть ее такова - установил новый водонагреватель Ferroli Glass Thermal 3 VBO70,мощностью 1.5 кВт.Провел отдельную линию от распред.коробки,поставил 2 УЗО по 10А,один на бойлер,второй на стир.машинку. Также сделал заземление. При входе в дом в эл.щитке стоит УЗО на 25А. При первом включении "полет нормальный",мощность бойлера на всю. А спустя неделю начались "танцы с бубном". При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает УЗО при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?

Померять утечку бойлера.,возможно пробивает тэн(ны).

http://electro.narod.ru/uzo/algorithm.htm


А может бойлером была "сожжена " дешёвая проводка! ;D
Кабеля ведь как бойлер тоже греются, вот и до нагревались до аварийной утечки.

А может УЗОшка китайская на один два раза (эфект внутренней утечки)?!

Версий без диагностики масса, выбирай любую
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


А может бойлером была "сожжена " дешёвая проводка! ;D
Кабеля ведь как бойлер тоже греются, вот и до нагревались до аварийной утечки.

А может УЗОшка китайская на один два раза (эфект внутренней утечки)?!

Версий без диагностики масса, выбирай любую


!

Dcent25

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...При первом включении "полет нормальный",мощность бойлера на всю. ..... При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает УЗО при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?

узо ошибки при подключении


Dcent25

Оффлайн MDVasya

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • MDVasya - ученик
Простите меня,я сделал ошибку,попутал УЗО и "автомат"!Вообщем при входе в дом стоит "автомат" на 25А,а отдельно на бойлер "автомат" 10А,также отдельно на стиралку "автомат" на 10А. Прошу прощения за неграмотность
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Простите меня,я сделал ошибку,попутал УЗО и "автомат"!Вообщем при входе в дом стоит "автомат" на 25А,а отдельно на бойлер "автомат" 10А,также отдельно на стиралку "автомат" на 10А. Прошу прощения за неграмотность
Кто производитель автомата? Возможно Вам попалась подделка.
После отключения, проверьте не греется ли автомат или клеммные зажимы на нём. Возможно плохой контакт на клемме.
Что ещё включено в доме в момент включения обогревателя? Если в доме подключено например кондиционер и эл. чайник общей мощностью 4100 Вт. и ещё включить нагреватель 1500 Вт., получиться 5600 Вт то есть более 25А и со временем автомат может сработать.

Идеальный вариант это если есть токоизмерительные клещи и измерить ток который идёт по проводам через автомат.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн MDVasya

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • MDVasya - ученик
Простите меня,я сделал ошибку,попутал УЗО и "автомат"!Вообщем при входе в дом стоит "автомат" на 25А,а отдельно на бойлер "автомат" 10А,также отдельно на стиралку "автомат" на 10А. Прошу прощения за неграмотность
Кто производитель автомата? Возможно Вам попалась подделка.
После отключения, проверьте не греется ли автомат или клеммные зажимы на нём. Возможно плохой контакт на клемме.
Что ещё включено в доме в момент включения обогревателя? Если в доме подключено например кондиционер и эл. чайник общей мощностью 4100 Вт. и ещё включить нагреватель 1500 Вт., получиться 5600 Вт то есть более 25А и со временем автомат может сработать.

Идеальный вариант это если есть токоизмерительные клещи и измерить ток который идёт по проводам через автомат.

Работает только холодильник и все одновременно с бойлером.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
[Работает только холодильник и все одновременно с бойлером.

Какая мощность по паспорту -бойлера и холодильника ?

Dcent25

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Работает только холодильник и все одновременно с бойлером.
Тогда, скорей всего, проблема кроется возле автомата
"Кто производитель автомата? Возможно Вам попалась подделка.
После отключения, проверьте не греется ли автомат или клеммные зажимы на нём. Возможно плохой контакт на клемме."
Если автомат хороший и при работе не греется, то необходимо проверять ту часть проводки которая защищена только вводным автоматом (25А), на предмет подтоплений, подгорания скуток в распред коробках, оплавлений изоляции проводов, которые могут приводить к короткому замыканию.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #10 : 17.06.2013, 18:41:34 »
.... При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?

1.  Общая нагрузка  ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) плюс нагрузка  бойлера близка к номинальному току вводного автомата (22- 25 А).
2. При включении  реле холодильника ,даже при его мощности 180-200 Вт.пусковой ток будет около 5 А .
3. Бойлер у Вас 1.5 кВт(ток 6,8 А ) или 2.5 кВт (ток 11,4 А ).
4.Автомат который идет именно на бойлер на 10 А ,при пуске холодильного агрегата холодильника ,может выбить ,при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )  и обязательно выбьет при  мощности бойлера 2.5 кВт (ток 11,4 А ).
5. ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) при пуске холодильного агрегата холодильника ,обязательно выбьет ,при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )   и 2.5 кВт (ток 11,4 А ).
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 18:46:38 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн FearPtz

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #11 : 17.06.2013, 21:11:53 »
Цитировать
Здравствуйте!Помогите разобраться в проблеме.Суть ее такова - установил новый водонагреватель Ferroli Glass Thermal 3 VBO70,мощностью 1.5 кВт.Провел отдельную линию от распред.коробки,поставил 2  "автомата" по 10А,один на бойлер,второй на стир.машинку. Также сделал заземление. При входе в дом в эл.щитке стоит "автомат" на 25А. При первом включении "полет нормальный",мощность бойлера на всю. А спустя неделю начались "танцы с бубном". При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?


Цитировать
5. ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) при пуске холодильного агрегата холодильника ,обязательно выбьет ,при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )   и 2.5 кВт (ток 11,4 А ).

25А - бойлер 6,8А = 18А - холодильник 2А = 16А свободно.
Почему его ОБЯЗАТЕЛЬНО выбьет, при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )?

Мощность бойлера 1500Вт Ferroli Glass Thermal 3 VBO70 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6285587&hid=90575


Автор пишет что он провёл проводку от стиралки и бойлера, до распредкоробки. Что за кабель от распредкоробки до щита? Проверяли ли эту распредкоробку после аварий?
Включалась ли стиралка и бойлер одновременно? Какова мощность стиральной машинки. Если стиралка 2500Вт (11,4А), а автомат на неё 10А, поэтому 2000Вт (9А), 1500Вт(6,8А).

Заземление куда заземляется? :)
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 21:28:28 от FearPtz »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #12 : 17.06.2013, 21:50:27 »

25А - бойлер 6,8А = 18А - холодильник 2А = 16А свободно.
Почему его ОБЯЗАТЕЛЬНО выбьет, при  мощности бойлера 1.5 кВт(ток 6,8 А )?
Похоже при увеличении мощности пробивает тэн.
А холодильник при включении и выключении помогает самоиндукцией двигателя.

....- установил новый водонагреватель Ferroli Glass Thermal 3 VBO70,мощностью 1.5 кВт.Провел отдельную линию от распред.коробки,поставил 2  "автомата" по 10А,один на бойлер,второй на стир.машинку.


При входе в дом в эл.щитке стоит "автомат" на 25А. ....спустя неделю .... увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет....
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 22:37:44 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн FearPtz

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #13 : 17.06.2013, 22:26:59 »
Что означают цитаты, после ТЭНа.
Что я там должен увидеть, чего не увидел? :) Первый автомат на 10А не выбивает ведь, да и поначалу на полной мощности ничего не выбивало.
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 22:29:02 от FearPtz »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #14 : 17.06.2013, 22:39:44 »
..... поначалу на полной мощности ничего не выбивало.

ТЭН пробивает ,при нагреве (увеличении тока,напряжения) и выбивает авт. 10 А и 25 А.....
« Последнее редактирование: 17.06.2013, 23:14:29 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн FearPtz

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #15 : 17.06.2013, 22:46:59 »
теперь, понятно  :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн MDVasya

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • MDVasya - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #16 : 18.06.2013, 02:48:01 »
..... поначалу на полной мощности ничего не выбивало.

ТЭН пробивает ,при нагреве (увеличении тока,напряжения) и выбивает авт. 10 А и 25 А.....



Так вот как раз автомат на 10А не выбивает!!!,в распрдекоробке все норм,кабель тоже норм.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн FearPtz

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #17 : 18.06.2013, 04:38:58 »
Ну я тоже, вот в этот момент и ушёл. как его может не выбить, хотя сработать быстрее должен был.

1. Поменять автоматы на стиралке и бойлере друг с другом, думаю, рядом стоят, включить бойлер. Смотреть, что теперь выбьет. Если второй автомат 10А тоже выбивать не стало, то либо они оба настолько подпольные, либо это не ТЭН.
2. Отключить холодильник. За автоматом 25А в щите, поставить автомат 10А, со стиралки. Либо с бойлера, а на место автомата снятого поставить перемычку( 2 клеммные колодки и отрезок кабеля  :) ). Выбьет 10А, который сразу за 25А поставили, то проблема была в электропроводке, между 25А и монтажной коробкой. А так же узнаём, что автоматы на 10А и 25А оба исправны.

3. Снять, то что скрутили в монтажной коробке на бойлер, и прикрутить этот провод от бойлера к новому купленному кабелю, и напрямую в щит на 25А посадить. И врубить бойлер. ... Выбьет автомат, то это бойлер, либо автомат 25А, опять поставить за ним, имеющийся 10А и снова Пуск. Выбило 10А, то бойлер.
(Нет так пригодится кабель  ;D )

Ну я бы так сделал. Причина нашлась бы.
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 05:16:51 от FearPtz »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн FearPtz

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #18 : 18.06.2013, 04:55:27 »
тут ничего не было.  :) Не привык, пока что к форуму.
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 04:59:39 от FearPtz »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #19 : 18.06.2013, 15:02:57 »
...
Так вот как раз автомат на 10А не выбивает!!!,в распрдекоробке все норм,кабель тоже норм.

Ответ


.... При увеличении мощности бойлера к максимуму,срабатывает "автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,а кот. идет именно на бойлер на 10А нет.Что подскажите?


1.  Общая нагрузка  ("автомат" при входе в дом,кот. на 25 А,) плюс нагрузка  бойлера близка к номинальному току вводного автомата (22- 25 А).
...





...3. Снять, то что скрутили в монтажной коробке на бойлер, и прикрутить этот провод от бойлера к новому купленному кабелю, и напрямую в щит на 25А посадить. ...

Совет

"Снять, то что скрутили в монтажной коробке на бойлер, и прикрутить этот провод от бойлера к новому купленному кабелю, и напрямую в щит" до автомата 25А посадить. .
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 15:10:29 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн FearPtz

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 9
  • FearPtz - ученик
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #20 : 18.06.2013, 15:39:08 »
Dcent 14, ЕЩЕ БОЛЬШЕ ШРИФТ И БОЛЬШЕ КОПИПАСТА ПОЖАЛУЙСТА  и красного побольше
У Вас, всё-таки, какой-то странный стиль общения на форуме, состоящий из много цитирования с малодобавлением нового.  Что никто ничего не понял.
 ;D
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 15:43:50 от FearPtz »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #21 : 18.06.2013, 17:46:28 »
...ЕЩЕ БОЛЬШЕ ШРИФТИ БОЛЬШЕ КОПИПАСТА ПОЖАЛУЙСТА  и красного побольше
У Вас, всё-таки, какой-то странный стиль общения на форуме, состоящий из много цитирования с малодобавлением нового.  Что никто ничего не понял.
 ;D

http://electroforum.su/index.php/topic,16.new.html#new
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 18:09:42 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #22 : 23.06.2013, 19:31:22 »
Вообщето по правилам на бойлер и стиральную машину ставятся отдельно два дифференцыальных автомата проводится отдельные линии кабелем ВВГ нг сечением не менее 2,5 мм2 трёх жильный На стиральную машину ставится автомат  вернее дифф автомат 20 А и ток срабатывания 30 мА ни нагреватель 16 А По правила предоставления  электропитания потребителям потребителт то есть вы не имеет права самовольно повышать потребляимую мощьность поэтому скорей всего нужно поменять и вводной автомат и счётчик
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #23 : 24.06.2013, 01:58:10 »
Вообщето по правилам на бойлер и стиральную машину ставятся отдельно два дифференцыальных автомата
Че за правило? Что мешает поставить 2 автомата и одно узо?
Цитировать
На стиральную машину ставится автомат  вернее дифф автомат 20 А и ток срабатывания 30 мА ни нагреватель 16 А
Где логика? Выбивает 25А вводной автомат. 10а - не срабатывает. А вы предлагаете увеличить ампераж вторичного автомата... Чтобы наверняка не сработал? 
Цитировать
По правила предоставления  электропитания потребителям потребителт то есть вы не имеет права самовольно повышать потребляимую мощьность поэтому скорей всего нужно поменять и вводной автомат и счётчик
Об этом речи нет. А так конечно. Можно и всю проводку в доме поменять. И ввод на столбе
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #24 : 24.06.2013, 19:23:50 »
1 Срабатывает узо (диф автомат) или однополюсный автомат
2 Какой автомат стоит на вводе новый или российский
3 Общая потребляимая мощность квартиры
4 Какая проводка в квартире
 Можно конечно сэкономить но первым всегда срабатывает узо это проверенно то есть при аварии будет отключено сразу два потребителя
 Узо более капризное чем диффренциальный автомат поэтому быстрее выйдет из строя
Подключив "тяжёлую" нагрузку к старой проводке вы можете её просто сжечь и тогда ремонт не минуем
Как сделанно соеденение в коробке может проблема в этом

http://ssstroitel.ru/category/elektrika
http://eto-vannaya.ru/oformlyaem/osveshhenie-vannoy/rozetki-v-vannoj-223
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #25 : 24.06.2013, 19:31:36 »
Автоматические выключатели (автоматы) срабатывают при двух причинах
1 Короткое замыкание при котором многократно привышается номинальный ток
2 При увиличении потребляемой мощности
В автоматах просерии стоит двойная защита тепловая и электромагнитная
В экономсериях только тепловая
один из вариантов сработки вводного автомата может очень проста тепловая защита просто "ослабла" от длительной мощности
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #26 : 24.06.2013, 19:54:34 »
Какой автомат стоит на вводе новый или российский
А российский новым быть не может?
Цитировать
Можно конечно сэкономить но первым всегда срабатывает узо это проверенно то есть при аварии будет отключено сразу два потребителя
Если срабатывает по утечке, то да. Но мы ведем речь о замыкании
Цитировать
Узо более капризное чем диффренциальный автомат поэтому быстрее выйдет из строя
Да откуда вы это берете? Почему собственно? Я бы предположил противное. Поскольку диф сочетает
в себе и УЗО и АВ он имеет более сложное устройство чисто механически, а значит и более капризен
к тому же диагностировать почему сработал диф труднее по той же причине

Автоматы только с тепловой защитой либо древние как кал мамонта, либо откровенная левота.
Даже самые дешевые ИЭК или там ЭКФ имеют двойную защиту.
« Последнее редактирование: 24.06.2013, 19:57:49 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Срабатывет УЗО без видимой причины!
« Ответ #27 : 24.06.2013, 21:01:49 »
Извините опечатался не российский а советский
Так всё же кз или сработка по мощности
Скажите пожалуйста то что было предложенно выше вы сделали
У автоматов есть уставка по току маркируется буквами А В С D у вас скорей всего С
« Последнее редактирование: 24.06.2013, 21:34:24 от megrad »
электрофорум, форум электриков