  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Погружной насос + УЗО-(диф)
« Ответ #10 : 17.06.2013, 23:10:24 »

 Меня интересует только три фазы с отсутствующем нолём, то-есть трх-фазная симметричная нагрузка!
Если потребитель не использует ноль и конфигурация оборудования не предусматривает не какого ноля, только три фазы.



Что покажет миллиамперметр ,справа и слева?

Dcent25

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Погружной насос + УЗО-(диф)
« Ответ #11 : 17.06.2013, 23:56:56 »


Что покажет миллиамперметр ,справа и слева?
вопрос с подвохом, да?!
Микро Амперметр мгновенно выйдет из строя!

Данная схема не чем не отличима от схемы подсоединения трансформаторов тока при подключении счётчика.
или
Схема включения мА один в один от схеме токовых клещей!

Так что покажет мА???

Господа форумчане, вывод напрашивается сам собой, что на трёх фазный симметричный эл. двигатель, не возможно установить УЗО, из отсутствия нолевого проводника у эл. двигателя.
« Последнее редактирование: 18.06.2013, 00:00:44 от Skeptik »
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: Погружной насос + УЗО-(диф)
« Ответ #12 : 18.06.2013, 00:20:33 »
Господа форумчане, вывод напрашивается сам собой, что на трёх фазный симметричный эл. двигатель, не возможно установить УЗО, из отсутствия нолевого проводника у эл. двигателя.
Почитайте про подключение УЗО в системах с заземлением IT
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Погружной насос + УЗО-(диф)
« Ответ #13 : 18.06.2013, 02:35:16 »
вопрос с подвохом, да?!
Микро Амперметр мгновенно выйдет из строя!...
Так что покажет мА???
Никакого подвоха !
Микроамперметр покажет ток утечки по фазе С ..

Данная схема не чем не отличима от схемы подсоединения трансформаторов тока при подключении счётчика.
Нет ничего общего!
Схема включения мА один в один от схеме токовых клещей!
Вы когда нибудь измеряли ток на шнуре питания ,работающего  чайника или на неразделанном кабеле где "только три фазы с отсутствующем нолём, то-есть трх-фазная симметричная нагрузка" ? ;)