....Видео где фаза и ноль понятна как белый день и этот ролик не в эту тему.
На сколько мне известно, то узо работает на равновесие токов между фазой и нолём, то где будет равновесие при отсутствии ноля???
Три фазы прошло с определённым током через узо на потребитель, так же сума токов трёх фаз должна пройти и обратно от потребителя по нолю через это же узо(таков принцип работы узо).А что происходит если убрать ноль из схемы как в моём случае, как в таком случае узо сбалансирует свои внутренние весы при 3-ф нагрузке???
При симметричной нагрузке между фазами АВС (то есть трехфазный электродвигатель), в нуле тока не будет.
Посмотрите еще раз внимательно принцип работы одной фазы и нуля ,а в трехфазном УЗО стоят три ТТ ,или все три фазы и ноль проходят через один магнитопровод ТТ и при появлении утечки на землю с любой из фаз ,равновесие этих трех ТТ ,или тока по трем проводам ,.в одной магнитной системе нарушится, независимо подключен нулевой провод к УЗО
P/S
Трёхфазные устройства защитного отключения работают примерно по такому же принципу, как и однофазные. В трехфазных устройствах защитного отключения через окно сердечника проходят четыре провода - три фазных и нулевой. Принципиальная электрическая схема простейшего трехфазного УЗО приведена на рисунке:
Трёхфазное УЗО включает в себя выключатель 1, которым управляет элемент 2, получающий сигнал на отключение с вторичной обмотки 3 трансформатора тока 4, сквозь окно которого проходят нулевой рабочий провод N и фазные провода L1, L2 и L3 (5).
При равенстве нагрузки в нулевом и фазном
(или в трех фазных) проводах
их геометрическая сумма равна нулю (ток в фазном проводе однофазного УЗО течет в одном направлении, а ток в нулевом проводе точно такого же значения течет в противоположном направлении). Поэтому тока во вторичной обмотке трансформатора тока нет.
При утечке тока на заземленный корпус электроприемника, а также при случайном прикосновении стоящего на земле или на токопроводящем полу человека к фазному проводу электрической сети, равенство токов в первичной обмотке трансформатора тока нарушится, поскольку по фазному проводу, помимо тока нагрузки, будет проходить ток утечки, и в его вторичной обмотке появится ток – точно так, как и рассматриваемом выше описании работы однофазного УЗО. Протекающий во вторичной обмотке трансформатора ток воздействует на управляющий элемент 2, который через выключатель 1 отключает потребителя от питающей сети. Внешний вид трёхфазного УЗО показан на рисунке:
http://elektro-assist.com.ua/eto-interesno/68-ustrojstvo-zashhitnogo-otklyucheniya-uzo