Автор Тема: Проблема в квартирном щите,помогите!!!  (Прочитано 7999 раз)

Оффлайн YuriY

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • YuriY - ученик
    • E-mail
Доброго всем здравия! попросили знакомые заменить им старые розетки на новые,выключил все автоматы,а индикаторная отвёртка показывает что квартира не обесточена.Возвращаюсь к щиту включаю все автоматы,меряю этим-же индикатором зажимы на автоматах а там ноль,меряю нулевую шину а показывает фазу.(поясните как такое бывает.)спасибо заранее
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Пьяный элек перепутал провода на вводе, че тут угадывать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн YuriY

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • YuriY - ученик
    • E-mail
Придётся все провода в эл.щите заново расключать,а там такие короткие огрызки
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
....включаю все автоматы,меряю этим-же индикатором зажимы на автоматах а там ноль,меряю нулевую шину а показывает фазу.(поясните как такое бывает.)...
Очень часто бывает! ;D
Когда воруют электроэнергию , искусственным  повышением напряжения после счетчика..... :-[
Необходимо найти место в щите где выполнено это переключение, и вернуть обратно . :(
Это подключение черевато пожаром ,я бы не брался за замену розеток до восстановления  правильной схемы. :)

Dcent25

Оффлайн YuriY

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • YuriY - ученик
    • E-mail
Попробую завтра разобраться с этой проблемой,только вот придётся лезть под напряжение,но желание докопаться до истины покоя не даёт
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Придётся все провода в эл.щите заново расключать,а там такие короткие огрызки

А зачем все заново расключать? Найдите приходящий на квартиру провод.
Поменяйте местами нуль и фазу. Под напряжением конечно сложновато,
но при известной осторожности ничего недоступного нет.
электрофорум, форум электриков

Элий

  • Гость
Очень часто сотрудники Мосэнергосбыта так счетчики подключают путают проводо в клеммах электросчетчика
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Очень часто сотрудники Мосэнергосбыта так счетчики подключают путают проводо в клеммах электросчетчика
Это скорее всего исключение.................................

Dcent25